工业消防水池55X40m,储水量6600㎡,只分两个格吗?技术措施里说超过1000m³,就分成两个格,但6600超出1000许多倍,也维持两个格不变吗?
工业消防水池55X40m,储水量6600㎡,只分两个格吗?技术措施里说超过1000m³,就分成两个格,但6600超出1000许多倍,也维持两个格不变吗?
2楼
还是两格啊,规范只是说超过500时,分成两格,并没有上限的要求啊!
回复
3楼
石油化工要求超过1000分两个格 没有说上限 这个是考虑清洗的时候还有一个可以用
回复
4楼
没有上限的要求
回复
5楼
从给排水专业的角度来说两个就行了,但这么大的水池从结构角度来讲,可能就远远不止两个格了。
回复
6楼
没有上限要求,具体的得看结构方面,做到投资最优
回复
7楼
没做过工业项目,这么大消防用水量,都有哪些系统啊
回复
8楼
可以只分两格,我们曾经做过1万方的消防水池,也只分两格。
分两格是为了在检修时,另外一个水池还有水,消防系统不至于瘫痪。
回复