工业消防水池55X40m,储水量6600m³,只分两个格吗?
wangtori-jin
2011年09月06日 14:39:09
只看楼主

工业消防水池55X40m,储水量6600㎡,只分两个格吗?技术措施里说超过1000m³,就分成两个格,但6600超出1000许多倍,也维持两个格不变吗?

工业消防水池55X40m,储水量6600㎡,只分两个格吗?技术措施里说超过1000m³,就分成两个格,但6600超出1000许多倍,也维持两个格不变吗?
免费打赏
w-jwei
2011年09月06日 18:49:03
2楼
还是两格啊,规范只是说超过500时,分成两格,并没有上限的要求啊!
回复
chenzq_001
2011年09月06日 19:53:01
3楼
石油化工要求超过1000分两个格 没有说上限 这个是考虑清洗的时候还有一个可以用
回复
yyw3212
2011年09月08日 15:50:34
4楼
没有上限的要求
回复
lindahe74
2011年09月09日 11:13:55
5楼
从给排水专业的角度来说两个就行了,但这么大的水池从结构角度来讲,可能就远远不止两个格了。
回复
songshuaijiwei
2011年09月13日 15:49:56
6楼
没有上限要求,具体的得看结构方面,做到投资最优
回复
hyingman
2011年09月14日 10:42:53
7楼
没做过工业项目,这么大消防用水量,都有哪些系统啊
回复
faddaf310
2011年09月21日 11:04:17
8楼
可以只分两格,我们曾经做过1万方的消防水池,也只分两格。
分两格是为了在检修时,另外一个水池还有水,消防系统不至于瘫痪。
回复

相关推荐