12楼
小于400kVA的变压器可用跌落熔丝保护,所以不是必须按装开关柜的。
回复
13楼
干变的外壳防护等级要达到在室外运行的条件很难,因为干变还有通风要求,要想防雨淋的话基本上不可能.除非降低容量运行,不过这样的话成本就划不来了.
回复
14楼
有35KV,7500KVA的干式变压器吗?重量是多少?
回复
15楼
我目前所见到最大的干式变压器容量是2500KVA的,象你说的规格没见过。
回复
16楼
35kv的干式变压器容量可以做到20000KVA的,但是是否都能够带外壳我就不是很清楚了,有没有厂家啊,给答复一下!
回复
17楼
干式变压器装在户外能不能防水啊?进水后它的绝缘受的了吗???
还是装在户内安全,户外用油浸的不就行了啊,还便宜,就是以后的维护量大点了
回复
18楼
一般不在户外安装,在户外杆上装会,架空钱直接连接到干变上,会有过电压的问题,油变则不会存在这个问题!
回复
19楼
干变散热要求很高,一旦放在室外,防护等级必然要提高。不建议放在室外,厂家做起来也困难,以后运行也有风险。放室外还是选油变
回复