干式变压器一定要在室内安装么?
foggyleeca1982
2006年06月29日 19:45:53
来自于变压器
只看楼主

可以象油变一样柱上安装么?

可以象油变一样柱上安装么?
免费打赏
jian_72
2006年06月30日 07:47:46
2楼
干式变压器其自身的防护等级为IP00,如果要安装在室外或者柱上,其外壳就要按相应的防护等级来做,同时要保证变压器的通风。楼主想安装在柱上的干变,容量应该不大吧?其重量、体积等都是需要考虑的因素。
回复
ld-712
2006年06月30日 11:44:43
3楼
我看到的干变好象都没有户外运行的
回复
dxj0426
2006年08月13日 21:18:19
4楼
干式变据我见到的,还没有装在外面的,想装在外面,还是采用油浸的吧
回复
nlb
2006年08月14日 11:22:30
5楼
可以的,只要订货时提出要求就行,变压器厂会给你配防护箱的。
回复
sun_t_j
2006年08月14日 15:55:50
6楼
要在户外安装,买干式变压器意思就不大了
回复
foggyleeca1982
2006年08月14日 17:28:56
7楼
那干式变压器前就是一定要加高压开关柜咯?
回复
zx1979
2006年08月14日 17:49:51
8楼

没有必然的联系,户外的难道就可以不加开关柜么?
干式变安装节省空间,允许温升高远于其他的变压器,维护工作小于油式的,不存在开关柜的区别吧
回复
king-offen
2006年08月14日 18:02:48
9楼



没有那么严重,要根据厂家的设计制造标准,干式变允许温升100K或者110K是很正常的,就是环境温度30度的时候干式变到130~140度也是允许长期运行的.具体要根据设计制造资料执行.
回复
lesion
2006年08月14日 18:51:46
10楼
干式变压器的价钱要比油浸变压器高得多,如果要装在户外,而用油浸变压器能满足相关要求的话,那又何必去选干式变?
回复
foggyleeca1982
2006年08月15日 08:23:09
11楼
那在变压器前加设高压开关柜的原则又是什么呢?
什么时候需要加什么时候不需要加....
回复

相关推荐

APP内打开