35KV高压柜的爬电距离?
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年06月29日 19:16:05
只看楼主

GB3906中6.4绝缘件的爬电比距瓷绝缘---爬电比距不小于12MM/KV有机绝缘----爬电比距不小于14MM/KV注:① 爬电距离=最高电压*爬电比距 ② 对于35KV金属封闭开关设备的爬电比距正在考虑中。35KV的爬电距离到底是多少呢?可否用上式计算?

GB3906中6.4绝缘件的爬电比距
瓷绝缘---爬电比距不小于12MM/KV
有机绝缘----爬电比距不小于14MM/KV
注:① 爬电距离=最高电压*爬电比距
② 对于35KV金属封闭开关设备的爬电比距正在考虑中。

35KV的爬电距离到底是多少呢?可否用上式计算?
免费打赏
jk_00
2006年06月29日 20:44:59
2楼
这个标准目前国内还没有执行的。都执行较高要求的,DL404中的:2类设计有机20MM/KV ,瓷质18MM/KV。
所以35KV的爬电距离为810和730。如果不满足此标准的,我们公司绝对不使用。
回复
lyz_0512
2006年06月30日 17:40:09
3楼
谢谢斑竹的解答,见识了!我们厂负责技术的竟然说是350,真是不可思议!就是用10KV的爬电比距计算也要远大于350呀。
回复
lyz_0512
2006年06月30日 17:45:17
4楼
这个标准10KV的也不用吗?那10KV也按您说的计算吗?那就是240和216了?
回复
shari618
2006年06月30日 18:53:04
5楼

你们厂负责技术的可能和空气净距搞混了,其实35KV的空气净距350也不对,是300
回复
shari618
2006年06月30日 18:53:59
6楼

是的,10KV是这样的,我单位就是这个数据
回复
smjn994139
2006年08月29日 22:42:19
7楼
爬距以污秽等级来计算,零级污秽14.8mm/KV,一级污秽16mm/KV,较多人引用二级污秽20mm/KV,电压以最高工作电压40.5KV计算,所以爬距应不低于810mm为宜。
回复
yongjun1314
2006年09月07日 20:11:21
8楼
有人不会计算 
回复
lyq13703983100
2006年09月30日 21:17:39
9楼


回复
wxrang16
2006年09月30日 22:16:58
10楼
爬电距离要比绝缘距离大,我想这是没有问题的,在我的影响中,35kV开关柜的爬电距离为380mm为宜.
对于环境要求严格的地区(污染严重\高海拔等),这个数值做响应的修正.
回复
smjn994139
2006年10月08日 22:45:26
11楼
10楼的,不懂不要乱讲,免得误导别人,按最新规定35KV空气距离已要求到360mm,若照你说的绝缘子岂不是只要随便加一条裙边就够了。负责任的,按7楼说的作肯定没错。