请教各位电气前辈电气安全距离的问题
zjboa
zjboa Lv.2
2006年06月29日 16:17:16
只看楼主

我是设计新手,在一个设计中遇到一个疑惑,请指教:一个35KV的隔离开关的后面是一个石头坡壁,有些高,我想问,35KV的刀闸到该石壁的距离应该满足多少??是按照安全距离规定中的:带电部分至接地部分安全距离400MM(35KV)还是应该按照带电部分与建筑物边沿距离2400MM(35KV)QQ82460941 谢谢

我是设计新手,在一个设计中遇到一个疑惑,请指教:
一个35KV的隔离开关的后面是一个石头坡壁,有些高,我想问,35KV的刀闸到该石壁的距离应该满足多少??
是按照安全距离规定中的:带电部分至接地部分安全距离400MM(35KV)
还是应该按照带电部分与建筑物边沿距离2400MM(35KV)
QQ82460941 
谢谢
ychecheng
2006年06月30日 00:35:52
2楼
应该按照带电部分与建筑物边沿距离2400MM(35KV)
回复
zjboa
2006年07月06日 10:34:45
3楼
谢谢你
回复

相关推荐