请教大家关于此变压器开关的问题
zhongcongzhou
2006年06月29日 08:35:46
来自于变压器
只看楼主

本人前日参加一个电缆着火事件的事故调查,原因是这样的:现场施工有一箱式变压器,从变压器接至一级配电箱的聚氯乙烯电缆(大约120mm2)大约有300m长,在大约250m(离一级配电箱还有50m)地方有一道路,由于过该路段电缆保护不强,测量行使造成压坏电缆,电缆接地短路着火,但是后来发现变压器开关并未调开,此开关动作电流为500A,比较大的开关,工程师解释说:此开关动作电流过大,至少是其8倍左右方可动作,也就是达4000A多才能跳开。

本人前日参加一个电缆着火事件的事故调查,原因是这样的:现场施工有一箱式变压器,从变压器接至一级配电箱的聚氯乙烯电缆(大约120mm2)大约有300m长,在大约250m(离一级配电箱还有50m)地方有一道路,由于过该路段电缆保护不强,测量行使造成压坏电缆,电缆接地短路着火,但是后来发现变压器开关并未调开,此开关动作电流为500A,比较大的开关,工程师解释说:此开关动作电流过大,至少是其8倍左右方可动作,也就是达4000A多才能跳开。
对此本人有许多不理解,因本人不是本专业的,特请教各位大侠:
1:变压器的进线端是否需设开关,应设什么样的开关,开关是隔离开关吗?
2:从变压器出线端是否要设开关,应设什么样的开关,是负荷开关吗?
3:工程师解释要使开关动作,为何要达到此电流的8倍,而不直接是500A呢?
4:既然电缆破坏已经接地短路,那么电阻应接近为0,接地电流应为无穷大呀,肯定要超4000A多呀,那么开关为何不动作?
5:一级配电箱的开关为何开关,距离电缆那么近,为何也不动作呢?
非常感谢朋友们能给予指导!
免费打赏
ljs1399
2006年06月30日 00:06:31
2楼
在开关选择上有问提.120mm2用500A开关做保护行不.聚氯乙烯电缆(120mm2)可以载多大负载电流?开关能分断短路电流是多少KA?系统短路电流有多少KA?计算一下电缆短路点到500A开关处短路电流是多少?你把以上几个问题解决了.就可以分析出问题出在那里.
回复
ghm-2.0
2006年06月30日 11:47:15
3楼
电缆选择有问题,载流量不够,压降也太大,远距离电缆输电防治接地事故可以采用剩余电流断路器。
回复
wyxsacf
2006年06月30日 12:17:12
4楼
一、变压器的进线端应设开关。变压器进线端开关有如下几种开关:
1、高压真开断路器。
2、负荷开关(如SF6开关)+熔断器组合的环网柜。
3、隔离开关+真空断路器的组合的环网柜。
4、墙上安装的负荷开关(小油变多用这样的)
二、变压器的出现端应设开关。变压器出线端开关主要是空气断路器(例如施耐德的MT系列,因二次侧电流较大,负荷比较多,容易出现这样那样的故障,所以断路器要选保护全一些,性能好一些)。
三:低压侧断路器的选用:
一般选用原则为:
(1)断路器额定电流≥负载工作电流;
(2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;
(3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;
(4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;
(5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;
(6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
具你所述,你说的断路器的500A电流,应该是断路器的额定电流。而你们工程师所说的要8倍动作可能是设置的断路器速断动作电流Isd,它是额定电流的8倍,即Isd=8×In。
你说的“后来发现变压器开关并未调开”不知道指的是什么意思,是指的进线开关还是出线开关,“未调开”是什么意思?你的未动作开关是低压侧还是高压侧?
附:断路器的电流参数,断路器有如下几个参数,请你看一下:
1、断路器的额定电流1n
2、断路器壳架等级额定电流lnm
3、长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir
4、短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im
5、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Isd
回复
zhongcongzhou
2006年07月05日 17:15:27
5楼
非常感谢朋友的解释,"后来发现变压器开关并未调开"调开打错了,是“跳开”。
回复

相关推荐

APP内打开