【请问】变压器为三角-星连接,变为三角-三角,变比有没有改变?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年09月05日 18:04:45
来自于变压器
只看楼主

变压器为三角-星连接,变压器的参数为10KV /380V,那么实际的线圈匝数比应该是10000/ 220。改变接法为三角-三角,那么它的变比有没有改变( 是10KV/380V,还是10KV/220V)?

变压器为三角-星连接,变压器的参数为10KV /380V,那么实际的线圈匝数比应该是10000/ 220。改变接法为三角-三角,那么它的变比有没有改变( 是10KV/380V,还是10KV/220V)?
免费打赏
xuxizhong
2011年09月06日 09:56:28
2楼
没人回答吗?
回复
一指慢
2011年09月06日 10:57:10
3楼
说几句:
只考虑10/0.4这一档(不计及调压抽头)
1、就10KV/0.4KV三相变压器器而言,它共有3个线圈。
每个线圈上绕有一次(初级)和二次(次级)二个绕组。
一次线圈是按10/√3(相电压)设计的。二次线圈是按0.4/√3(相电压)设计的。
2、变比10/0.4=25;(10/√3)/(0.4/√3)=25
3、无论是线电压比(10KV/0.4KV)或是相电压比(10/√3)/(0.4/√3)它们的变比值都是一样的(25)。
4、如果改变按法(三角-三角),一次侧只能承受10/√3KV的电压。而二次侧只能出 0.4/√3KV的电压,而不能输出0.4KV的电压。此时的变比仍为(10/√3)/(0.4/√3)=25。
5、一个变压器的线圈制成以后,它的匝比就固定了,变比也隨之固定。
6、如果你把它按成角/星,那么一次侧只能承受10/√3KV的电压,而二次侧就能输出0.4KV的电压。此时的线电压比为10/√3/0.4≈15(14.4),而相电压比仍是25。
说了一大堆,但愿对你能有微小的帮助。

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2011-9-6 10:58 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年09月06日 11:21:44
4楼
变压器的变比,定义是两个线电压之比。
绕组的匝数比是同一铁芯柱上的绕组圈数之比。

随便改变结线组,就改变了电压比,存在绕组过电压的危险!
回复
tflash
2011年09月06日 17:33:54
5楼
只要匝数不变,变比不会变。安匝比一定会相等,除非有大科学家有新发明。改完后,相电压会改变,变得和线电压一样。
回复
hushiming0402zdh
2011年09月07日 13:11:27
6楼
变比只和一次和二次绕组的匝数比有关,改变接法,变比不变;电压比是一次和二次绕组的额定电压(线电压)之比,故改变接法后,电压比会改变
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月07日 15:17:04
7楼
个人理解,改了接法,变比没改,它的定义就是线电压的比值
但铜线圈匝数改了
回复
xuxizhong
2011年09月07日 15:18:55
8楼
一次侧为三角形连接它们的线圈匝数比应该是10/0.22吧!!
回复
xuxizhong
2011年09月07日 15:21:02
9楼
一次侧不用除以根号3
回复
donggewang
2011年09月08日 15:34:24
10楼
安匝数不能随意改变,要烧变压器的。
回复
tflash
2011年09月08日 16:13:38
11楼
楼主的线圈匝数计算错误。至于改变联接方式是否变比会改变,只要匝数不变,变比不会变。变的是线与线,线与地的关系。
回复