消防水池通气孔
wlwfly
wlwfly Lv.2
2003年07月02日 11:20:41
只看楼主

消防水池或者生活水池都需设通气孔,请问通气孔怎样设?设多少个?间距多少?请大虾指点。

消防水池或者生活水池都需设通气孔,请问通气孔怎样设?设多少个?间距多少?请大虾指点。
免费打赏
boiler
2003年07月02日 11:28:39
2楼
一般设在池顶。常用的有两种,开口与地面的距离有要求,间距没要求。
设多少个得根据用水量和单个通气管的通气能力来计算,可以在国家标准图集中查到。
回复
wlwfly
2003年07月02日 12:00:48
3楼
谢谢boiler的答复,能说的详细一点吗?开口与地面的距离能否说一下?
回复
ldsun
2003年07月02日 12:20:58
4楼
参考96S821之水池通气管,搞设计你不能什么国标图集都没有啊。
回复
wlwfly
2003年07月02日 12:36:01
5楼
呵呵,手头确实没有国标,只有省标,遗憾的是省标又没有这些东东,只好在网上问了,忘不烦讲解。
回复
ldsun
2003年07月02日 12:44:10
6楼
按照国标通气管口距覆土面分别为900和1400,以此形成压差使空气流动。
回复

相关推荐

APP内打开