桥规《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D62-2004》中第9.1.12条最后一句:部分预应力混凝土受弯构件中普通受拉钢筋的截面面积,不应小于0.003bh0。而交通部专家委员会编制桥通用图集36-8,20m空心板公路二级中,中板普通受拉钢筋为5根16的,就再算边上4根6个的,配筋率为11.18/90*90=0.0014,达不到0.3%的要求。是不是挖去的部分要扣除。请问规范中的这条怎么理解?
