能否把自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上补水吗?
hwwsf@co163
2006年06月28日 22:25:27
来自于中央空调
只看楼主

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?
在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?
免费打赏
jinea
2008年08月16日 17:58:05
32楼
在补水官道的引水处,应该设置倒流防止器 而不是止回阀。
回复
weilianwenying
2008年08月18日 14:32:57
33楼
自来水不能直接供给空调冷冻水补水,须经过软化处理以后才能补入冷冻水回水,补水点一般在冷冻水泵的吸入点比较好。
北京德风泰科技书有限公司是德国krantz公司在中国的总代理,主要产品有旋流风口、冷天花、冷梁。krantz的宗旨就是创造良好的气流组织和高舒适度的室内空调环境。
欢迎登陆本公司网站www.krantz.com.cn选看我们的产品,我们的产品有下送风口系列,侧送风口系列,地板风口系列,商业建筑置换风口系列,工业建筑置换风口系列,剧院会场专用风口系列,这些风口系列均是旋流风口;空调末端系列中有冷天花,冷梁,冷帆,窗台式送风机组;还有洁净末端系列设备。我们将竭诚为您服务。公司现正积极面向全国招募经销商.
回复
superzhu0718
2008年08月18日 16:51:39
34楼
我觉得应该分开设置。1.自来水和冷冻水的水质要求不一样。2.自来水的水压不稳,很难满足冷冻水压力的需求
回复