最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?
最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?
在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?
22楼
膨胀水箱下来得不是补水管吧,是膨胀管和循环管,补水管可能是从机房软化水装置出来出补水管靠补水泵补到水箱间得膨胀水箱,或者直接补入空调水泵入口。
回复
23楼
哪位知道自来水的补水管可以采用镀锌钢管不~~参见<建筑给水排水设计规范>3.4.3条~~没有强制性要求~~请教各位都可以采用什么材质的~~
回复
24楼
自来水直接接到水泵的回水管上
这是用来快速补水用的,与定压没有关系,我们工程大部分是那么做的,定压一般有膨胀水箱啊~
回复
25楼
同意“傲气中华”的说法,我们在户式水机中就是这样做的(按照厂里的图示也是这样)。系统定压0.15MPa
回复
26楼
厉害!只要自来水管的压力满足要求,理论上是可行的!
但是这样做不是很科学的!
回复
27楼
只要自来水管的压力满足要求,理论上是可行的!
但是这样做不是很科学的!
实际中我碰到过这样的情况:空调机房设在三楼,自来水市政压力打不上,通过地下泵房供应厂房三楼及宿舍的生活用水。有个意外,某天泵房被淹了,全厂停水。更倒霉的是冷却塔内的水在一夜之间也全没了,但工艺上要求一定得开空调的,补水箱内的水只够补充冷冻水的,后来调了消防水过来补冷却水。
如果只通过自来水来补水还不保险,最好是加设补水箱,以防不测。
回复
28楼
学习了。
回复
29楼
定压罐有什么作用?
你安装这个压力表的作用又是什么?
放在定压罐之前后之后有什么区别?
回复
30楼
一般可以把补水管直接接到膨胀水箱上,通过膨胀管来进行对系统定压,要是怕自来水的压力不够,可以在下面加一提升泵!!
回复
31楼
可以这么做,但要加止回阀,只是没法定压,管道中的空气也难于排走
回复