最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?
最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?
在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?
2楼
这样做说明设计者,太天真了。
回复
3楼
要看市政管网得压力多大,?
回复
4楼
那补水管具体应该接到哪里呢?有的做法是膨胀水箱下来的补水管接到集水器了,不知道是否可行?
回复
5楼
那具体应该接到哪里呢?有的做法是把膨胀水箱下来的补水管接到集水器里,不知道是否可行?
回复
6楼
“有的做法是把膨胀水箱下来的补水管接到集水器里,不知道是否可行?” 可行,标准做法。
“自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。” “ 要看市政管网得压力多大,?” 可以作为第一次加水的快速加水。
回复
7楼
一般还要加一个补水泵和止回阀吧,只有当冷冻水管路中的压力不够的时候,由补水泵抽引城市管网中的水并依靠压力差顶开止回阀,从而补水。
回复
8楼
并且,系统中没有补水泵,设计者的想法看来是用自来水向系统中补水,问题是:如果市政自来水压力低怎么办?
另外,这样做的话,系统压力是否稳定?
回复
9楼
还要考虑自来水防回流污染啊
回复
10楼
他可能在自来水管上漏一个自动补水阀、一个过滤器。
回复
11楼
自来水直接接到冷冻水回水管,肯定要接自动补水压力阀的,当系统压力小于补水压力阀的设定值时,就自动补水,当
系统压力大于或高于补水压力阀的设定值时,补水压力阀关闭,防止冷冻水回流到自来水中。