能否把自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上补水吗?
hwwsf@co163
2006年06月28日 22:25:27
来自于中央空调
只看楼主

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?
在这个系统中只设计了一个卧式气压膨胀罐,设计者的意思可能是用它来容纳系统的膨胀水,也是用管道接到了系统的回水管上,但是,自来水直接接到水泵的回水管上,系统如何定压啊?
免费打赏
jiqiang007
2006年07月04日 10:46:53
12楼
最好就是做个膨胀水
回复
hwwsf@co163
2006年07月04日 16:10:17
13楼
自来水直接接到冷冻水回水管,肯定要接自动补水压力阀的,当系统压力小于补水压力阀的设定值时,就自动补水,当
系统压力大于或高于补水压力阀的设定值时,补水压力阀关闭,防止冷冻水回流到自来水中。
按“傲气中华”朋友的想法应该可行,在自来水补水管路上加一个自动补水阀和逆止阀可以解决问题,但是,必须要保证自来水压力大于系统的定压值。另外请教一下:在这样的系统中如何定压?
回复
hwwsf@co163
2006年07月04日 17:44:52
14楼
pen
我们通常用的定压膨胀水箱用的是立式的膨胀罐,在这个工程中,考虑机房的面积,采用了卧式气压膨胀罐,作用是一样的,容纳系统水的膨胀。
回复
hwwsf@co163
2006年07月04日 17:46:20
15楼

我现在不能理解的是:只用膨胀罐而不设补水泵,系统如何定压?
回复
hwwsf@co163
2006年07月04日 17:51:31
16楼
我们通常的做法是在冷冻水系统的回水管上连接补水管(膨胀管)与定压膨胀水箱连接,通过设置电接点压力表的上限和下限来控制系统的补水和膨胀,并以此设定回水压力。象上面说的,没有补水泵和电接点压力表,系统回水定压如何设定呢?
回复
f_jg2003
2006年07月04日 22:02:00
17楼
如果自来水压力经常在系统压力范围内,虽然不太可靠,但也是可以的。当自来水压力在系统定压点以上时,膨胀罐内气体压缩,系统静压升高,当自来水压力降到系统定压点以下时,通过膨胀罐可以暂时补充系统水的损失,并维持系统压力。只要自来水低压的间隔短不长,感觉也能达到定压补水的目的。当然,直接接到自来水管上时应设倒流防止器。
回复
nantianren
2006年07月06日 16:44:09
18楼

按“傲气中华”朋友的想法应该可行,在自来水补水管路上加一个自动补水阀和逆止阀可以解决问题,但是,必须要保证自来水压力大于系统的定压值。另外请教一下:在这样的系统中如何定压?

加了自动补水阀就不需要再加逆止阀了,一般城市供水压力都能达到0.2MPa左右,对家用中央空调的补水一般不会有问题的。系统的定压通过膨胀灌来实现。
回复
shuaifengqi1975
2006年07月06日 21:25:59
19楼

有道理,但是还要看水质情况。
回复
zhangyongsx
2006年07月07日 23:01:54
20楼
确实应该考虑水质问题,自来水没有处理就直接进入系统,这样长期运行,系统中会产生水垢及腐蚀,应特别注意.
回复
danran7717
2007年11月05日 17:22:17
21楼
请问电接点压力表应该安装在补水泵与定压罐之间,还是安装在定压罐后的补水管上,即如系统水之前。
回复