变压器负荷率选多少合适?
wangyp365
wangyp365 Lv.3
2011年09月05日 15:06:24
来自于变压器
只看楼主

各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?

各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?
免费打赏
混在电气
2011年09月06日 09:48:26
12楼
如果考虑以后的发展,当然是选2000的。要是仅仅满足现在的需要就选1600的。
回复
dgshyjm
2011年09月06日 09:57:55
13楼
回复
jiangbo88
2011年09月06日 16:20:34
14楼
同意楼上的说法:变压器负荷率不大于85%就符合规范要求,通常还是要选大一点,建议选2000的。
回复
houzaixiang
2011年09月07日 09:40:00
15楼
一般在75%左右就行,但现在有论文说这样不行,耗能。
回复
hjy630031
2011年09月07日 09:44:05
16楼
我记得应该是60~80%的负荷率。
回复
liqingwei3000
2011年09月07日 10:21:55
17楼
你的计算功率算了无功补偿和乘同时系数了吗
变压器超过1250KVA需要上断路器(高压侧)很麻烦
如果太大你可以选2个小
回复
l113825034
2011年09月07日 12:35:11
18楼
哥哥们,规范是75%~85%,一般70%以上也可以,略超85一点点也行。
回复
l113825034
2011年09月07日 12:37:05
19楼
为什么这么多人都是对规范含含糊糊的呢,规范明确的地方都还在乱扯说规范多少多少,不记得规范的人自己去翻嘛 别误导人家,最鄙视这些人老。
回复
l113825034
2011年09月07日 12:38:32
20楼

大哥 你记得的这个完全是错的,你在哪里看见过变压器负载率提到了60%?瞎扯蛋!
回复
muyuyao
2011年09月07日 13:33:25
21楼
如果考虑以后的发展,当然是选2000的。要是仅仅满足现在的需要就选1600的。

--------赞同此观点!!!

回复

相关推荐

APP内打开