各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?
各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?
2楼
干变80% 油变70%
回复
3楼
适当超一点 是允许的!!
回复
4楼
我的做法是考虑预留后不超过90%就行
回复
5楼
S9型最佳负载率是30%-40%
回复
6楼
甲方老板会吃了你
回复
7楼
30~40%不管供电公司过得了过不了,我觉得甲方也会吃了我。
回复
8楼
我觉得83%比较危险啊
回复
9楼
变压器负荷率不大于85%就符合规范要求了。
回复
10楼
选1600KVA就可以了,因为计算负荷尔一般不准的,总是往大的算,当然,如果你已经考虑了同时率的话那1400KVA选1600KVA也是合适的。
回复
11楼
选1600KVA就可以了,因为计算负荷一般不准的
回复