居民区变压器选择问题
godfatherjj
2006年06月28日 18:07:17
来自于变压器
只看楼主

月用电量700000度的居民区选择几台多大的变压器好呢?变电所大约要建什么尺寸?

月用电量700000度的居民区选择几台多大的变压器好呢?变电所大约要建什么尺寸?
免费打赏
hys_nc
2006年06月28日 18:57:45
2楼

月用电量700000度?
怎么算的?
回复
godfatherjj
2006年06月29日 07:36:34
3楼
以前的数,现在要建新变电所
回复
jpr0814@co163
2006年06月29日 08:45:43
4楼
2台630KVA变压器
回复
dsy123456
2006年06月29日 09:58:00
5楼

提供小区面积,户数,什么类型的住宅,这样比较好确定。
回复
dsy123456
2006年06月29日 10:01:36
6楼
700000/30/24=972.2度/小时
平均功率972.2kW。我估计也630kVA×2差不多了。
回复
ljs1399
2006年06月29日 23:49:34
7楼
没有办法估计.居民区用电不能按平均功率进行估计.
回复
mzpycjm208
2006年06月30日 00:00:09
8楼
个人认为2台630KVA变压器不够,因为居民用电负荷在晚上是高峰期,不能按平均功率进行估计,而且要考虑供电半径的问题==
回复
godfatherjj
2006年06月30日 10:05:21
9楼

肯定不行,白天的用电量很小,夏季晚上用电量特别大,有没有比较好的建议?
回复
chenghuangjulv
2006年07月01日 15:51:16
10楼



700000/30/8=2916度/小时 ,按1600kVA,应该可以了
回复
zwg1181
2006年07月01日 20:57:07
11楼
第7.4.1条 规划新建公用配电所(以下简称配电所)的位置,应接近负荷中心。

第7.4.2条 配电所的配电变压器安装台数宜为两台,单台配电变压器容量不宜超过1000kVA
我也会选用630*2的方案,供电可靠一些,只是初期投资高点