一,有关高层住宅三合一前室问题: 高层建筑的安全疏散是一很重要的课题,为解决十八层以上单元式住宅两个疏散出口的问题,及楼梯公共部分面积尽量少的原则,设计时将疏散楼梯设计成剪刀楼梯是比较常见的处理手法。如果前室合用一个~即典型的三合一前室。如图。这种前室为什么不可行,求高人详细指点一下。 这是从网上查到的原因引用消防局讲义:由于高层建筑的竖井是火灾蔓延的主要途径,《高规》里规定,竖井应每隔2-3层用相当于楼板耐火极限的材料进行封堵,且竖井的门应为丙级防火门,但电梯竖井却没有此规定,一旦发生火灾,容易通过电梯竖井蔓延,因此三合一前室的危险性很大,不利于安全疏散。

一,有关高层住宅三合一前室问题:
高层建筑的安全疏散是一很重要的课题,为解决十八层以上单元式住宅两个疏散出口的问题,及楼梯公共部分面积尽量少的原则,设计时将疏散楼梯设计成剪刀楼梯是比较常见的处理手法。如果前室合用一个~即典型的三合一前室。如图。这种前室为什么不可行,求高人详细指点一下。
这是从网上查到的原因 引用消防局讲义:由于高层建筑的竖井是火灾蔓延的主要途径,《高规》里规定,竖井应每隔2-3层用相当于楼板耐火极限的材料进行封堵,且竖井的门应为丙级防火门,但电梯竖井却没有此规定,一旦发生火灾,容易通过电梯竖井蔓延,因此三合一前室的危险性很大,不利于安全疏散。
二,有关高层住宅部分户门开向前室的问题:
《高规》6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
这个部分指几户?

这俩问题是在群里讨论过的的但没有说清楚,欢迎高手指点。谢谢

1.jpg

免费打赏
内强
2011年09月09日 15:16:05
2楼
1、三合一前室是肯定不行的,在我们这,一般都会在电梯的一头加一防火门,当然你这个图不太好加,需要调整一下;
2、具体说多少户,每个地方的消防部门说法不一,有说不超过一半的,有说“部分”两个字肯定是超过了2户的,等等,所以这个我一般都是遵循当地的消防部门,他们说几就是几,我跟他们争就是自讨没趣~~~
回复
zhenweilove000
2011年09月09日 16:23:08
3楼
恩,谢谢啦,我觉得也是,主要是是看各地消防规定啦
回复
seacook
2017年02月11日 12:11:22
4楼
这个可以(楼梯门5米距),消防不违反规范。