一,有关高层住宅三合一前室问题: 高层建筑的安全疏散是一很重要的课题,为解决十八层以上单元式住宅两个疏散出口的问题,及楼梯公共部分面积尽量少的原则,设计时将疏散楼梯设计成剪刀楼梯是比较常见的处理手法。如果前室合用一个~即典型的三合一前室。如图。这种前室为什么不可行,求高人详细指点一下。 这是从网上查到的原因引用消防局讲义:由于高层建筑的竖井是火灾蔓延的主要途径,《高规》里规定,竖井应每隔2-3层用相当于楼板耐火极限的材料进行封堵,且竖井的门应为丙级防火门,但电梯竖井却没有此规定,一旦发生火灾,容易通过电梯竖井蔓延,因此三合一前室的危险性很大,不利于安全疏散。
高层建筑的安全疏散是一很重要的课题,为解决十八层以上单元式住宅两个疏散出口的问题,及楼梯公共部分面积尽量少的原则,设计时将疏散楼梯设计成剪刀楼梯是比较常见的处理手法。如果前室合用一个~即典型的三合一前室。如图。这种前室为什么不可行,求高人详细指点一下。 这是从网上查到的原因 引用消防局讲义:由于高层建筑的竖井是火灾蔓延的主要途径,《高规》里规定,竖井应每隔2-3层用相当于楼板耐火极限的材料进行封堵,且竖井的门应为丙级防火门,但电梯竖井却没有此规定,一旦发生火灾,容易通过电梯竖井蔓延,因此三合一前室的危险性很大,不利于安全疏散。
二,有关高层住宅部分户门开向前室的问题:
《高规》6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
这个部分指几户?
这俩问题是在群里讨论过的的但没有说清楚,欢迎高手指点。谢谢