变频主泵+气压罐问题
len
len Lv.2
2003年07月01日 08:50:51
只看楼主

有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停

有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停
免费打赏
zfzfww
2003年08月18日 16:33:02
12楼
有带气压罐的变濒泵机组
回复
flyfeather
2003年09月03日 19:53:09
13楼
哈哈,变频泵是大流量供水时用的,小流量用水时由气压罐共给,不用开泵


也就是说设定3段压力,低压段启动变频泵,达到设定压力(高压段)并且泵速过低就停止,这时由气压罐保证水压在中压段,小流量不用开泵,低于低压段时再次开泵…………。

气压罐时按供水量选取的,看厂家手册就可以了
回复
jellylin
2003年09月03日 20:10:29
14楼
你们说得好
回复
zhangtaiyu
2003年09月03日 20:33:34
15楼
现在的水泵厂家有这方面的资料,找一本看看就知道了
回复
psis
2003年09月03日 21:04:18
16楼
办公楼不适合用变频!!
回复
antu2000
2003年09月05日 22:47:17
17楼
同意楼上说法,只有在用水量规律性不大的地方才好。
回复
hrgt2003
2003年09月08日 15:41:04
18楼
哈哈 现在大部分的厂家资料都不是技术很完善
都是照抄的
你仔细的看看好多都不对
回复
antu2000
2003年09月08日 22:15:08
19楼
所以本人曾经呼吁过,对变频给水设备设计进行重新检讨,其实很多厂家都是欺世盗名,关键还是在我们给排水工程师。本人想在这方面作些工作,大家如果有关于变频给水设备的能耗资料以及设备型号配置的资料,不妨支持我一下,谢谢。
回复
antu2000
2003年09月08日 22:15:28
20楼
所以本人曾经呼吁过,对变频给水设备设计进行重新检讨,其实很多厂家都是欺世盗名,关键还是在我们给排水工程师。本人想在这方面作些工作,大家如果有关于变频给水设备的能耗资料以及设备型号配置的资料,不妨支持我一下,谢谢。
回复
zxyzxy
2003年09月09日 08:36:59
21楼
我们这儿市政水压一般到六楼没问题,请问用气压罐代替高位水箱供10分钟消防用水,需不需要泵?
回复