变频主泵+气压罐问题
len
len Lv.2
2003年07月01日 08:50:51
只看楼主

有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停

有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停
免费打赏
zerone
2003年07月01日 11:51:09
2楼
气压罐自带有压力节点,高压停泵,低压开泵。
回复
lvzixiang
2003年07月04日 14:33:32
3楼
如果用气压罐定压供生活水的话,,泵Q=80M3/H,要配气压罐多大 , 多谢高手。

回复
zjf2002
2003年07月04日 15:20:16
4楼
估计dn1500xh3000的罐二个.
回复
万开hjm
2003年07月05日 20:28:08
5楼
请问 :气压罐如何恒压?
回复
zhouwenzhuang
2003年07月09日 15:27:57
6楼
调好启泵压力和停泵的压力值,让电接点压力表来控制水泵开停
回复
fudarlx
2003年07月09日 23:10:13
7楼
“有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停 ”
都什么年代了,还用气压罐的方案;用全自动恒压供水设备及DB2000控制器。
TEL:010-63539835,13911093205
回复
chj2188
2003年07月10日 23:51:18
8楼
首先,你选用应是变频给水机组。气压罐在整个机组里有三个作用:
一、恒压,通过气囊里的气压来恒定系统的压力。
二、补水作用,在管网中少量的滴漏及极少的用水,可以不起动泵,直接补水。
三、缓冲作用,在扬程的管网中,停泵时,水回流时会有一定的反作用力,气压罐同时也有这样的作用。
变频控制是通过气压罐出口处一只电极点压力表和远程压力表,传达信号给PLC计算实现变频。
回复
万开hjm
2003年07月11日 22:41:52
9楼
气囊里的气压如何恒定压力??
回复
chj2188
2003年07月12日 12:29:48
10楼
楼上的这位朋友,看过你好多的帖子。我所指的气压罐是指补水的。
回复
max_magr
2003年07月16日 13:26:25
11楼
看看手册好不好,那里有详细的计算!