有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停
有一办公楼采用变频主泵+气压罐的方案,请问如何控制变频主泵的启停
22楼
变频主泵+气压罐,在使用中发现远端和顶楼住户水压一会大一会小。而且在停泵过程中水表会反转。
回复
23楼
气压罐是用来将水压恒定在一定范围内的,低于设定的最低压力时就会启动变频水泵.
高于设定的最高压力时,就会将变频泵停止.其实现在的变频器都有睡眠功能,他的功能和使用变频泵功能相仿,但功能上稍差点.
TO WJW1:
请问为什么会有和我重名ID号?
回复
24楼
看样本
回复
25楼
楼上的朋友们,看看手册吧!这么简单的问题都不明白,无法想像你是平时是怎么做设计的!
回复
26楼
我们的办公楼1-5层用的自来水公司的供水 ,6-11楼用的是气罐变频机组,使用过程中,好像气罐作用不大,因为水泵启动很频繁,用水量不大时候也是,远程压力表的高压力和低压力间隔不稳定,肯请高手指点,我们这方面资料和知识较少!谢谢!
回复
27楼
恒压供水用的什么水泵?离心泵?如果水位低的话,是不是需要加引水罐?请大侠赐教
回复
28楼
:victory: :call:
回复
29楼
积过大的气压罐,也会带来负面影响:增加资金投入、维护不便、充气时间长等。例:生活管网变频恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.35MPa,在正常情况下,假设管网泄漏5L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,泄漏为35L,那么,如果气压罐在P1P2=0.15MPa压力范围内的调节水量大于35L,可保证水泵睡眠7小时。因此,选用调节水量在35~50L左右的气压罐是比较合适的。如选用调节水量大大超出50L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间息工作时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义。与此相比,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,不是气压罐体积越大效果越好
回复
30楼
只有在用水量规律性不大的地方才用变频主泵+气压罐,气压罐容量计算可以查厂家的资料
回复
31楼
不都是一个道理吗?
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复