变压器差动保护中的平衡系数到底怎么求啊
wanglu250
wanglu250 Lv.5
2011年09月04日 19:41:13
来自于变压器
只看楼主

变压器差动保护中的平衡系数到底怎么求啊。。。。各位老师傅请指教

变压器差动保护中的平衡系数到底怎么求啊。。。。各位老师傅请指教
yutaolion
2011年09月05日 09:20:40
2楼
期待答案!!!!
回复
红尘有缘
2011年09月07日 22:36:16
3楼
呵呵~这个东西你得详细地看保护装置的说明书,不同厂家对于电流的折算是不一样的:有往高压侧折算的,也有往低压侧折算的;有考虑CT接线系数的,也有不考虑CT接线系数的;需要区别对待。
回复
hjude
2011年09月08日 10:58:35
4楼
电联综保厂家吧 综保的样本里也有公式的····
回复
mfau
2011年09月09日 20:58:43
5楼
不知道,对不对可以参考下,Y/Y,高压电流/变比=A,低压电流/变比=B,A/B就是平衡系数!折算到高,低压乘或除就好了,Y/角就是有个1。732的关系!
回复
wanglu250
2011年09月13日 09:22:43
6楼
谢谢楼上,学习了
回复
chenya1122
2011年09月16日 13:16:22
7楼
详看变压器保护说明书,有的在附录部分。各厂家不同保护的就是方法不太一样。
回复
sunwei7980
2011年09月20日 23:15:12
8楼
有好几种,请问你是用哪个厂家的,一般是接楼上说的
回复