框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费求高手解答?如果有现成的图纸发个让我瞧瞧,感谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:25 编辑
框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。
如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?
当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费
求高手解答?
如果有现成的图纸发个让我瞧瞧,感谢!
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:25 编辑 ]
22楼
分两种情况:一种是门窗顶至楼面的高度不大于一米时,将门窗顶上的框架梁梁高加至门窗顶。雨棚与楼面平时,将雨棚的钢筋伸入楼面板内,雨棚与楼面不平时将雨栅的钢筋伸入框架梁内。第二种是门窗顶至楼面的高度大于一米时,可另加一根过梁,过梁的钢筋要伸入两边柱内。过梁按弯、剪、扭计算,将雨栅的钢筋伸入过梁内,这样比较经济。
回复
23楼
恩 雨棚最好从楼板伸出,不行的话要看门窗洞口的尺寸,可以参考过量表,但是要加附加腰筋,估计一般的门窗洞口的雨棚的话可以不加构造柱,附加腰筋足够了,如果过梁不高的话建议加构造柱
回复
24楼
如果倾覆能算过就和过梁一样做,
若倾覆算不过就锚入两侧的框架柱中。
锚入两侧门柱从结构上分析也没有什么问题,只是施工顺序不对,不知道现场是怎么做的
难道雨蓬和构造柱一起浇筑?
回复
25楼
是啊,如果过梁锚入框架到底怎么施工,是和框架一起浇筑还是预留钢筋后浇筑
望有施工经验的前辈解答
回复
26楼
如果门窗洞口在2.4米范围内,可以直接查图集,在说明里说明一下你选用的图集名称,如果大于2.4米,则可以在洞口两侧加构造柱或者是将框架梁下挂,将框架梁兼门窗过梁。
回复
27楼
就按沙发那么做的~可行~顺便问一下~你雨篷挑出多大?
回复
28楼
原来这是大家都纠结的问题啊。。。。。有没有谁有雨棚的图集啊,发我一个,钢筋混凝土雨棚和钢雨棚都行
回复
29楼
这个帖子不错,谢谢大家分享
回复
30楼
期待回答。。。。
回复