框架结构的带悬挑雨棚的过梁怎么设计
icefirefly1
2011年09月04日 11:22:27
只看楼主

框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费求高手解答?如果有现成的图纸发个让我瞧瞧,感谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:25 编辑

框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。
如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?
当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费
求高手解答?
如果有现成的图纸发个让我瞧瞧,感谢!


[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:25 编辑 ]
免费打赏
cadxliu
2011年09月06日 16:53:25
12楼
恩 雨棚最好从楼板伸出,不行的话要看门窗洞口的尺寸,可以参考过量表,但是要加附加腰筋,估计一般的门窗洞口的雨棚的话可以不加构造柱,附加腰筋足够了,如果过梁不高的话建议加构造柱
回复
晓晓爱人
2011年09月06日 17:09:57
13楼
一般情况下,雨棚的挑出应该在1.5m以内,(新手
回复
饭馆
2011年09月06日 18:28:51
14楼
可以在门洞两边设门柱啊,门柱上端锚入二层框架梁里,下端锚入地梁。门柱箍筋可全高加密。雨棚梁锚入门柱中。
回复
rcx111
2011年09月06日 21:21:04
15楼
沙发说的不错
回复
myjmyj1208
2011年09月06日 22:16:55
16楼
我们最近就做了一个框架结构带悬挑雨棚的 我们是一边锚固在框架柱里 一边在门的旁边加了构造柱 如果你的结构跨度大 你可以门的两边都设构造柱 然后把过梁锚固在构造柱里 抗倾覆一般都比较难算过去 如果你手算了得话 应该就明白 我们是直接算够他的抗扭 楼主如果要图的话 加我QQ 416150724 我给你传 我也是新手 希望可以帮到你
回复
happyxiang1988
2011年09月07日 08:48:22
17楼
这样的话 悬挑板应该很厚的 至少是外伸长度的六分之一 感觉还是做个悬臂梁好一些 或者下面有支柱
回复
gagong
2011年09月07日 09:38:07
18楼
似懂非懂……
回复
wangxiaopeng3620
2011年09月07日 11:21:43
19楼
不要再念叨陈教授了,11G101上面已经没有他老人家的名字了。换新人来负责了。
回复
daisong8
2011年09月07日 14:15:02
20楼
用钢结构多方便~
回复
pentenchour
2011年09月07日 18:01:42
21楼
板挑出来啊,这个还蛮常见的!
回复

相关推荐