格栅渠深了,格栅又已经做好了,应该如何处理
zxljjj1
zxljjj1 Lv.2
2011年09月04日 08:13:55
来自于水处理
只看楼主

格栅渠深了,机械格栅如何安装 我这边有个泵站的格栅渠,土建设计变更,使格栅渠深了一米,相应闸门的预留孔也深了一米。但是格栅已经做好,安装不到格栅渠底部,应该如何处理? 考虑过在格栅下边打个混凝土墩,但是这样会将水位提高一米,是不是会在格栅无法提升的下部造成栅渣的堆积?而且有些排水管道会造成满水,栅渣是否会将闸门和管道堵塞? 各位前辈能否给我出个不用换格栅,还能保证泵站正常使用的办法,不胜感激

格栅渠深了,机械格栅如何安装

我这边有个泵站的格栅渠,土建设计变更,使格栅渠深了一米,相应闸门的预留孔也深了一米。但是格栅已经做好,安装不到格栅渠底部,应该如何处理?

考虑过在格栅下边打个混凝土墩,但是这样会将水位提高一米,是不是会在格栅无法提升的下部造成栅渣的堆积?而且有些排水管道会造成满水,栅渣是否会将闸门和管道堵塞?

各位前辈能否给我出个不用换格栅,还能保证泵站正常使用的办法,不胜感激
免费打赏
lvlusea
2011年09月04日 19:20:20
2楼
能不能在格栅渠旁边再开一个浅一点的旁通渠来装格栅,然后把原来这个闸了?
回复
brrim
2011年09月05日 11:00:43
3楼
将格栅池上部做一个1m的台阶并设置清渣平台。
回复
一分
2011年09月05日 12:25:52
4楼
把深的部分填起来,同时抬高进水管阀到设计标高
回复
85529934
2011年09月05日 15:43:27
5楼
平输的平台降低一米,再加个斜输嘛
回复
jet.xu
2011年09月05日 16:59:18
6楼
最经济的办法是格栅系统整体下降1m。
回复
zhengbo1259840
2011年09月05日 17:13:42
7楼
看这弄的,你说差一点不要紧,差这么多,咋补救。我看只能填起来了,格栅上面的高度估计定死了。
回复
yfuguo
2011年09月09日 11:00:35
8楼
你的卸料高度是多少?能否把底座割掉重新焊接一些,前提卸料高度大于1m
回复
cau_tgc
2011年09月09日 15:05:22
9楼
把格栅的两个耳朵割掉,再往上焊500mm, 再更换底部的橡胶或是做个挡板什么的。
回复

相关推荐

APP内打开