济南市政消防给水管是否做保温
xgw123
xgw123 Lv.2
2011年09月02日 17:49:01
只看楼主

济南的工程,市政消防给水管,球墨铸铁管,承插连接,管上壁距室外地坪仅有30CM左右,是否应做保温,应如何做?穿过道路是是否要加套管?管道敷设在车库顶板上,应如何处理,谢谢~

济南的工程,市政消防给水管,球墨铸铁管,承插连接,管上壁距室外地坪仅有30CM左右,是否应做保温,应如何做?穿过道路是是否要加套管?管道敷设在车库顶板上,应如何处理,谢谢~
scorpiodygh
2011年09月05日 13:41:55
2楼
我感觉要保温!在冰冻线以上就要保温的!如果是在路面上要加保护措施的!
回复
hitliuzj2004
2011年09月05日 22:44:14
3楼



“市政给水”设在车库顶板……是小区内的管道吧,覆土层为什么做这么小?荷载问题比保温大。保温肯定要做,很难,可以考虑电伴热了
回复
nkw
2011年09月06日 06:34:18
4楼
30Cm,济南的冬天那么冷,在冰冻线以下吗?
回复
liuqiang1006
2011年09月06日 10:55:15
5楼
查找规范上济南冻土层厚度,不在在冻土层以下就要保温,另外为什么做的覆土这么小,荷载怎么解决的?
回复
deep17
2011年09月07日 14:50:24
6楼
曾经做过济南的工程,当地冻土深度有一米。室外雨水管道和给水管道都需埋在冰冻线以下。覆土只有300mm,当然需要加钢套管加固。敷设在车库顶板上跟普通室外埋地做法相同。
回复
chinch
2011年09月09日 11:35:19
7楼
肯定得做的,济南的冻土层是49cm
回复