请教关于照明配电箱的接线问题
chenhoujianqq
2011年09月02日 14:10:00
只看楼主

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图

现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2011年09月05日 20:21:54
22楼
如果改动,就要从新设计。
回复
guu2004
2011年09月05日 21:09:29
23楼
还是分开吧。
回复
jiangbo88
2011年09月06日 11:41:43
24楼
没有什么大问题,都可以用,建议将动力闸换成D系列的,导线应该是4x2.5,不是5x2.5.
回复
水澜2015
2011年09月06日 14:11:44
25楼
同意6楼看法!最好选用电机保护型开关!
回复
毛建旭
2011年09月06日 15:09:51
26楼
学习了
回复
songyuling997
2011年09月06日 15:22:44
27楼
没有什么大问题,都可以用,建议将动力闸换成D系列的,导线应该是4x2.5,不是5x2.5
回复
tanglonglove
2011年09月06日 16:15:11
28楼
同意6楼看法!最好选用电机保护型开关!
回复
飘泊的云
2011年09月06日 20:29:31
29楼
1、后与设计院沟通,将YJV线由起初的6mm改为16mm(总线)和10mm(支线)。
支线10mm靠哪个断路器保护,如果由总断路器保护,应和进线16mm一样
回复
hfxlsj
2011年09月06日 20:39:19
30楼
后与设计院沟通,将YJV线由起初的6mm改为16mm(总线)和10mm(支线)。
支线10mm靠哪个断路器保护,如果由总断路器保护,应和进线16mm一样
回复
yyyzzzhhh
2011年09月06日 21:04:12
31楼
风机开关最好改为三相D系列16A的,6A、10A的用的并不多,实际价格更高。
回复

相关推荐

APP内打开