2011年09月02日 14:10:00
只看楼主

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图

现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
sjswjh
2011年09月05日 11:42:09
12楼
20多A是单相6平方的截流量
回复
zhangq_cai1
2011年09月05日 14:17:40
13楼
要标明上级出线开关的容量~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
engsimon
2011年09月05日 14:35:25
14楼
如果有条件的还是动力和照明分开安装好,规范也是要求分开安装的。
回复
chenhoujianqq
2011年09月05日 15:12:48
15楼
谢谢大家的回复
1、后与设计院沟通,将YJV线由起初的6mm改为16mm(总线)和10mm(支线)。
2、风机配电断路器之后,还增加有ms325型号的软起,所以断路器型号就不用调整。
3、由于该构筑物内设计只有照明配电箱,所以只能从照明配电箱引线,且增加的轴流风机负载也小

[ 本帖最后由 chenhoujianqq 于 2011-9-5 15:16 编辑 ]
回复