请教关于照明配电箱的接线问题
chenhoujianqq
2011年09月02日 14:10:00
只看楼主

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图

现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
z.j1230
2011年09月03日 00:45:59
2楼
1.规范是死的,人是活的
2.单看两个照明箱没什么问题,断路器改三相
3.顺便说说,两个照明箱链接总开关分别为25A和40A,进线电缆用5x6不妥啊,当然这和你加风机关系不大,加了只是让它更不妥而已。
4.顺便说说,配电箱貌似是单相8位的?4极的进线断路器慎用

[ 本帖最后由 z.j1230 于 2011-9-3 00:50 编辑 ]
回复
chenhoujianqq
2011年09月03日 15:56:45
3楼
有两点不清楚,希望再帮我说明下,谢谢
1、查了资料5*6的载流量为46A左右,都大于总开关的额定电流,哪里不妥?
2、单相8位指的是什么,还有4极的进线断路器为何要慎用?
回复
chenhoujianqq
2011年09月04日 09:32:05
4楼
求大家指点
回复
z.j1230
2011年09月04日 13:43:34
5楼
1.载流量要和上级开关匹配,下级已经是25A+40A了,自己想想
2.关于四极开关的选用参见民规,配电箱型号不解释,自己看样本去
回复
fengyachaop77
2011年09月04日 16:31:35
6楼
建议风机配电断路器改为D系列的,因为风机开启有冲击电流,很可能会造成误跳闸。
回复
tianacaicai
2011年09月04日 20:48:38
7楼
新手路过,学习一下
回复
一天涯浪子一
2011年09月04日 23:23:50
8楼
多看看规范!
回复
markluan_99
2011年09月05日 08:44:18
9楼
动力电源不能从照明箱里引出。
回复
y_jy2002
2011年09月05日 09:35:57
10楼
1、载流量是要打系数的,你从手册或规范上都能查到。6平方的线肯定是小了。
2、AL1进线25A,备用回路亦25A,无保护选择性。
3、照明回路6A、10A、16A都有,不如统一成16A。
4、照明、动力一般分开配电,如果容量不大,负荷不重要,一起供也没啥大关系。
回复
jelly2011
2011年09月05日 11:09:03
11楼
弱弱的问句,BV5*6的载流量不是只有20多A吗
回复