车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图
现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
32楼
路过这里,学习学习。
回复
33楼
回复
34楼
40A的开关配6平方的线是绝对小了,况且你还是树干式,带的2个箱子的负荷。
回复
35楼
看不懂呢,还要加强学习啊
回复
36楼
JGJ16—2008民用建筑电气设计规范
回复
37楼
进线应按65A的开关配线
回复
38楼
请问载流量与单相和三相有什么关系????
回复
39楼
微断16A以下的偏贵,一般不选 用,16A、20A、25A、32A一般一个价
回复
40楼
1.规范是死的,人是活的
2.单看两个照明箱没什么问题,断路器改三相
3.顺便说说,两个照明箱链接总开关分别为25A和40A,进线电缆用5x6不妥啊,当然这和你加风机关系不大,加了只是让它更不妥而已。
4.顺便说说,配电箱貌似是单相8位的?4极的进线断路器慎用
回复
41楼
路过学习,容量是照明功率和轴流风机功率直接加一起吗?
回复