请教关于照明配电箱的接线问题
chenhoujianqq
2011年09月02日 14:10:00
只看楼主

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图

现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
xukaianna
2011年09月07日 08:27:29
32楼
路过这里,学习学习。
回复
sptt
2011年09月07日 09:20:43
33楼
确实应该学习一下!
回复
l113825034
2011年09月07日 12:30:01
34楼
40A的开关配6平方的线是绝对小了,况且你还是树干式,带的2个箱子的负荷。
回复
xsxsxsk
2011年09月07日 19:24:55
35楼
看不懂呢,还要加强学习啊
回复
tyc_198
2011年09月08日 08:34:24
36楼
JGJ16—2008民用建筑电气设计规范
回复
合肥
2011年09月08日 08:42:20
37楼
进线应按65A的开关配线
回复
mente521
2011年09月08日 09:25:04
38楼
请问载流量与单相和三相有什么关系????
回复
guoji22
2011年09月08日 17:05:37
39楼
微断16A以下的偏贵,一般不选 用,16A、20A、25A、32A一般一个价
回复
电电电
2011年09月08日 17:15:25
40楼
1.规范是死的,人是活的
2.单看两个照明箱没什么问题,断路器改三相
3.顺便说说,两个照明箱链接总开关分别为25A和40A,进线电缆用5x6不妥啊,当然这和你加风机关系不大,加了只是让它更不妥而已。
4.顺便说说,配电箱貌似是单相8位的?4极的进线断路器慎用
回复
彦思
2017年04月26日 16:41:48
41楼
路过学习,容量是照明功率和轴流风机功率直接加一起吗?