负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?
负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?
22楼
属底层带商铺的八层住宅楼,按(建规)。
回复
23楼
按低规商住楼,地下车库按车库的规范
同意SHEN_BS的观点
回复
24楼
超过24米按高规!
由于此楼有综合楼的性质
回复
25楼
属底层带商铺的八层住宅楼,按(建规)。 即使是建筑专业来定,他们也是往建规上靠,没有人会发神经往高规上套近乎,那不是想让甲方扁死吗?
回复
26楼
高~
回复
27楼
高规,本人做过,如室内消防用水量按5L/S消防审核通不过的
回复
28楼
本人觉得一切按规范来:
根据建筑设计防火规范规定:九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业网点的住宅)和建筑高度不超过24M的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑!
所以应查7~9层室内消火栓用水量啊!!5l/s啊!!!
老兄们,一切都要紧扣规范啊!虽然未必正确但是我们没有事故责任啊!!!
回复
29楼
按多规呀
不是还没到九层嘛。
地下的不算呀,,
至于地下设不设喷洒
看喷水规范。
回复
30楼
地下室设不设喷淋要看停车库、汽车库防火规范。
回复
31楼
地下室设不设喷淋要看停车库、汽车库防火规范。
回复