这样的建筑防火设计看高规还是低规?
半滴水
半滴水 Lv.7
2003年06月26日 20:18:49
只看楼主

负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?

负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?
免费打赏
eqingdigushi
2004年07月25日 09:46:59
22楼
属底层带商铺的八层住宅楼,按(建规)。
回复
ll_fj
2004年07月25日 10:44:44
23楼
按低规商住楼,地下车库按车库的规范
同意SHEN_BS的观点
回复
qys
2004年07月25日 12:38:59
24楼
超过24米按高规!
由于此楼有综合楼的性质
回复
archwater
2004年07月25日 17:02:32
25楼
属底层带商铺的八层住宅楼,按(建规)。 即使是建筑专业来定,他们也是往建规上靠,没有人会发神经往高规上套近乎,那不是想让甲方扁死吗?
回复
yjd-0828
2004年07月25日 21:29:28
26楼
高~
回复
hefanrong2015
2004年07月26日 16:39:33
27楼
高规,本人做过,如室内消防用水量按5L/S消防审核通不过的
回复
zhouxiaoming_81
2004年07月26日 17:57:52
28楼
本人觉得一切按规范来:
根据建筑设计防火规范规定:九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业网点的住宅)和建筑高度不超过24M的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑!
所以应查7~9层室内消火栓用水量啊!!5l/s啊!!!
老兄们,一切都要紧扣规范啊!虽然未必正确但是我们没有事故责任啊!!!
回复
dsoft
2004年07月26日 23:02:01
29楼
按多规呀
不是还没到九层嘛。
地下的不算呀,,
至于地下设不设喷洒
看喷水规范。
回复
luo451
2004年07月27日 17:08:52
30楼
地下室设不设喷淋要看停车库、汽车库防火规范。
回复
luo451
2004年07月27日 17:09:11
31楼
地下室设不设喷淋要看停车库、汽车库防火规范。
回复

相关推荐