负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?

负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?
免费打赏
airwwj
2004年07月21日 15:10:52
12楼
让建筑专业定!
回复
neardespring
2004年07月23日 17:41:55
13楼
建规上九层以下住宅和24m是两个并列条件,并非必需同时满足。因此按建规5L/s。
回复
serga
2004年07月23日 20:03:30
14楼
楼上说的对,应该按建规做
回复
zwsz
2004年07月23日 20:56:47
15楼
高规,2类高层,为商住楼,(>24米)
回复
archwater
2004年07月23日 21:10:56
16楼
首层门面,二层以上是住宅,应看成底层为商业网点的住宅,应按住宅定性,如果是住宅只考虑层数,不管高度,执行《建规》。至于地下车库,执行车库的规范。
回复
oyzs_321
2004年07月23日 21:38:33
17楼
地下车库完全在地面下吗?如果冒出地面,我认为按高规,如果在地下,按建规。以地下车库是否影响消防登高高度为标准。
回复
kibo
2004年07月23日 21:43:18
18楼
很明显用建规,见建规第一页
回复
kobejun
2004年07月23日 23:47:03
19楼
应该是多层住宅,至于消火栓用水量应取车库与住宅两者的消火栓用水量最大值.
回复
ydh1981
2004年07月24日 12:47:51
20楼
首层门面,二层以上是住宅,应看成底层为商业网点的住宅,应按住宅定性,如果是住宅只考虑层数,不管高度,执行《建规》。至于地下车库,执行车库的规范。
至于消火栓用水量应取车库与住宅两者的消火栓用水量最大值.
回复
nameryry
2004年07月24日 13:41:22
21楼
1)、建筑性质应由建筑专业定,也可看图纸楼梯间的做法。如为封闭或防烟楼梯间,则为高层做法;
2)、根据建筑高度定采用《建规》或《高规》,给排水专业不是主业,这些“大是大非”的问题我们定不了的。