我在设计时遇到消防水管只能布置在露天的情况,而所在位置位于北方地区。在计算保温材料的厚度问题时,没有经验,求各位大虾,水管内的水温取值的问题?是从2度到0度还是更高的温度到。。。?
我在设计时遇到消防水管只能布置在露天的情况,而所在位置位于北方地区。在计算保温材料的厚度问题时,没有经验,求各位大虾,水管内的水温取值的问题?是从2度到0度还是更高的温度到。。。?
2楼
严寒地区水不流动的话保温也没用,考虑干式消火栓系统吧,或者伴热也可以。
回复
3楼
谁有关于管道保温规定的资料或经验,请教了:)
回复
4楼
感谢上面两位的参与,我设计的是消防水管和工业水管合用一根管道,而工业用水在白天使用,在夜晚不用,因此采用夜晚保温防冻的措施是可行的,只是在确定取值时遇到经验不足,采取管道内的水温越低,计算出的保温材料越厚,因此在确定水温的取值时,想听听各位高手的意见。
回复
5楼
如果考虑可靠性最好选用伴热系统,那样没有太多的设计,效果好!!
回复
6楼
lz后来怎么解决的?