求教各位前辈: 现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。原设计是夏季通过冷却塔散热,过渡季节(制冷)和冬季通过地埋换热器换热,以冬季的热负荷来设计地埋换热器。现在领导要求夏季一部分通过地埋换热器散热,不足部分通过冷却塔散热。问题是两台机组要一样(不能选一大一小),地埋换热器是根据冬季热负荷设计的,夏季用来做冷源,又不够一台机组使用,领导要求把地埋换热器系统(闭式系统)和冷却塔(开始系统)并联起来作为一台机组的冷源,我说不行,但是又说不上为什么不行,各位前辈给点见解!

求教各位前辈:
现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。开式冷却水系统和闭式地埋管系统并联使用示意图.jpg

免费打赏
xiao09xiao
2011年09月06日 11:24:55
12楼
看来八仙过海,各有奇招哦~
呵呵~理论是可行的,实际中则须考虑多一些全面的外围条件影响等具体问题了~
回复
grhuatao
2011年09月06日 11:40:08
13楼
理论是最好是这样做,这样地下热量才能平衡,不能只从地下取热。
回复
wangj2006
2011年09月06日 12:25:56
14楼
采用闭式冷却塔,这时候冷机的冷凝器侧水温是地埋管和冷却塔的混合水温,你的两台冷机的运行工况是不一致的。
回复
jlwangyang
2011年09月06日 16:39:21
15楼
新手,学习中
回复
lh880606
2011年09月06日 17:45:55
16楼
地埋系统的优势就是运行工况的稳定。土壤源侧工况是25/30,冷却塔是32/37,如果系统按照这样的形式运行,在最热月的时,室外平均温度35-37,开式冷却塔的散热效果将大打折扣,而那时正是空调使用峰值阶段,届时只能靠设计量不足的地埋孔承担散热,导致源侧水温居高不下,空调的效果得不到保证。之前也有这样的项目,很纠结。
回复
wangqiang1229
2011年09月07日 11:13:13
17楼
我赞同楼上的朋友
回复
danlucky
2011年09月07日 15:06:17
18楼
我所知就是闭式冷却塔
回复
xyg1983
2011年09月07日 16:39:26
19楼
16楼的,我们现在也在用这个东西啊,会出现那样的问题?我原来也提过,但是有厂家说他们有全工况的
回复
chachababy
2011年09月08日 08:23:07
20楼
这样不行,首先从技术考虑夏天往土壤里散热多冬天从土壤吸热少,一个是对土壤的热平衡影响很大,一个是土壤温度会每年递增,当然商务谈判为了签单是顾不上的。再说这种本身,冷却塔采用的是开式冷却塔,不可避免的水质里杂质污垢多,进主机还可以清洗,但是进了地埋管真的没法清了。另外就是平衡问题,要考虑主机的运行工况。
回复
lh880606
2011年09月08日 14:48:07
21楼
恩,这种源侧混合系统,我尽量把 冷却塔 和 土壤源侧 分开,一台标准,一台单冷的话是没有问题的; 如果是两台标准机, 条件允许的话就是夏季 一台接地源 一台接冷却塔, 冬季两台合用地源。