求教各位前辈: 现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。原设计是夏季通过冷却塔散热,过渡季节(制冷)和冬季通过地埋换热器换热,以冬季的热负荷来设计地埋换热器。现在领导要求夏季一部分通过地埋换热器散热,不足部分通过冷却塔散热。问题是两台机组要一样(不能选一大一小),地埋换热器是根据冬季热负荷设计的,夏季用来做冷源,又不够一台机组使用,领导要求把地埋换热器系统(闭式系统)和冷却塔(开始系统)并联起来作为一台机组的冷源,我说不行,但是又说不上为什么不行,各位前辈给点见解!

求教各位前辈:
现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。开式冷却水系统和闭式地埋管系统并联使用示意图.jpg

免费打赏
dp522dp
2011年09月02日 11:32:51
2楼
这是可行的啊,地缘热泵一般都是这么设计的
回复
zln186
2011年09月02日 14:14:14
3楼
图集上也说冷却塔也可以作一定量的辅助散热。应该是可以的,只要阀门控制好。参照06R115
回复
noya327
2011年09月02日 15:24:23
4楼
开式冷却塔平时使用时本身就接触到很多杂质,需要过滤器来除污,而清洗作用是有限的,而地埋管都是些细管,又在最低端,如果并联会导致很多土砂类杂质进入到地埋系统中,而且根本无法清理,逐渐影响地埋管的换热效果及正常使用。可建议使用闭式冷却塔,但造价会提高。也或者可将2个系统分开,冷却塔接一台冷机,地埋管系统接热泵。
回复
daerba88
2011年09月03日 09:38:59
5楼
这个方法完全可行,但是冷却塔尽量用闭式系统,要不就要+水处理系统,而且杀菌除燥效果不好,易堵塞,我设计的比较多,有什么需要交流的,可以留言
回复
hwx00178692
2011年09月03日 13:14:00
6楼
这个方法完全可行,但是冷却塔尽量用闭式系统
回复
宝贝佳林
2011年09月03日 19:46:35
7楼
这样使用 我做过一个项目 使用电磁阀切换
其中一台使用地埋管一台使用冷却塔 地埋管的循环水量加大
回复
xiebahe
2011年09月05日 13:04:49
8楼

冷却塔一头有水处理器。夏季地埋系统和冷却塔同时为机组提供冷却水,系统能够正常运行吗?
回复
money_yun
2011年09月05日 16:49:56
9楼
还是那个杂质问题 系统可行 开式系统中最好做处理器
回复
kittysong0914
2011年09月05日 16:53:58
10楼
并联冷却可以减少投资.
做好冷却侧的集水和分水处理,保证回到机组的水流满足额定水流.
开式冷却水系统的过滤需要严格定期检查换洗.
回复
cnbbzz
2011年09月05日 22:01:47
11楼
做闭式冷却塔,或者开式冷却塔加换热器