求教:开式冷却水系统和闭式地埋管系统并联使用会出现什么问题?
xiebahe
xiebahe Lv.2
2011年09月01日 21:00:30
来自于中央空调
只看楼主

求教各位前辈: 现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。原设计是夏季通过冷却塔散热,过渡季节(制冷)和冬季通过地埋换热器换热,以冬季的热负荷来设计地埋换热器。现在领导要求夏季一部分通过地埋换热器散热,不足部分通过冷却塔散热。问题是两台机组要一样(不能选一大一小),地埋换热器是根据冬季热负荷设计的,夏季用来做冷源,又不够一台机组使用,领导要求把地埋换热器系统(闭式系统)和冷却塔(开始系统)并联起来作为一台机组的冷源,我说不行,但是又说不上为什么不行,各位前辈给点见解!

求教各位前辈:
现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。开式冷却水系统和闭式地埋管系统并联使用示意图.jpg

免费打赏
liangda_79
2011年09月09日 09:32:03
22楼

换热系统做成闭式系统就可以了
回复
eaglepgl
2012年03月20日 16:31:50
23楼
这样肯定不行。开式塔的脏水不仅会把你的热泵机组给堵塞掉,同时还会影响到地埋管系统的运行。我给地产企业做过几个地源热泵+闭式冷却塔的项目,有不清楚的就打我电话吧,021-60646221,上海伟研制冷设备有限公司。