入门口22m 什么意思
zkyos1984
zkyos1984 Lv.2
2011年09月01日 14:20:08
只看楼主

审图中心老专家给我们的消火栓设置建议是 入门口22m,入门口22m这个是个什么意思,百思不得其解,另外楼层是超高层。

审图中心老专家给我们的消火栓设置建议是 入门口22m,
入门口22m这个是个什么意思,百思不得其解,另外楼层是超高层。
免费打赏
catte
2011年09月01日 14:54:10
2楼
意思说消火栓到最远房间门口距离控制在22m,如果超过了,水柱无法达到
回复
momo0211
2011年09月06日 09:48:24
3楼
不是 多半是告诉你 入口处水管标高2.2M。 小数点忘了 或看不清 ,估计是这个
回复
linaijing2009
2011年09月06日 13:13:23
4楼
沙发正解
回复
lindahe74
2011年09月07日 10:21:03
5楼
你说的超高层充实水柱应为不小于13米,水枪入口处所需的水压应为22米。估计老砖家想说入口,误写成入门口。
回复
seino
2011年09月07日 16:19:44
6楼
你说的超高层充实水柱应为不小于13米,水枪入口处所需的水压应为22米。估计老砖家想说入口,误写成入门口。
同意这个说法。
回复
mingren_76
2011年09月08日 08:15:47
7楼
应该是水枪入口处水压为22m.
回复

相关推荐

APP内打开