关于低压无功补偿问题求教
xsldg007
xsldg007 Lv.2
2011年09月01日 08:56:55
只看楼主

最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?

最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
免费打赏
wysh
2011年09月05日 19:55:50
12楼
电流信号应该是串联
回复
liuzhijia1
2012年04月25日 16:12:10
14楼
不可以,单独取样
回复
luoladuodu
2012年04月26日 17:27:31
15楼
3个柜子要打架了
回复
gaoyongdian
2012年04月27日 10:09:35
16楼
楼上有说的对的,一组电流信号,给三个控制器,这种方案没有见过,正常情况就是一组信号过来给一个控制器,剩下两个有接触器,或者由热继控制,还有电流极性,和补偿的大小问题。。。
回复
swzjwzyq163
2012年05月01日 12:38:46
17楼
回复