准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%。规范中对于中性母线的截面是否也有相应的规定,如果工程中基本上都是三相平衡的负荷,选用的是角星11的变压器,是否也需要中性母线和相母线等截面哪?
准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%。
规范中对于中性母线的截面是否也有相应的规定,如果工程中基本上都是三相平衡的负荷,选用的是角星11的变压器,是否也需要中性母线和相母线等截面哪?
2楼
还请各位同行发表意见,谢谢!
回复
3楼
可以这样理解:YYno的变压器中性线不平衡电流不允许超过相电流的50%,而角星11的变压器可以达到100%,所以,角星11的变压器中性线的接线柱和相线是一样的。
但这只是说明角星11的变压器具有这个能力。如果工程中用到的负荷基本都是3相平衡负荷,中性线不平衡电流很小,从变压器到开关柜,以及开关柜内的中性母线是否可以取相线的一半哪?
国标规范中,是否有相应的规定?
回复
4楼
从规定上来讲,相线可以是零线的两倍。母排从本质上来看也是线路。不过,在实际工作中,我一般都把相线和零线设计为相同线径,无论负荷是否平衡。因为在实际工作中,负荷很难达到平衡。就算负荷是平衡的,也很难保证线路不会因为接触不良,断线等原因导致零线电流过大的现象。
回复
5楼
变压器所带的负载基本上是大功率的电动机负载,所以变压器3相基本上是平衡的,即使馈出回路发生故障,馈电开关也会保护,不会影响到母线上。因此,中性母线的电流很小。
那么,中性母线和相线等截面还有什么意义哪。
回复
6楼
根据实际情况稍微放大一下,中性线和相线截面可以不同
回复
7楼
可以这样理解:YYno的变压器中性线不平衡电流不允许超过相电流的25%,而角星11的变压器可以达到100%,所以,角星11的变压器中性线的接线柱和相线是一样的。
但这只是说明角星11的变压器具有这个能力。如果工程中用到的负荷基本都是3相平衡负荷,中性线不平衡电流很小,从变压器到开关柜,以及开关柜内的中性母线是否可以取相线的一半哪?
国标规范中,是否有相应的规定?
回复
8楼
取75%应该可以
回复
9楼
规范上是否有具体的要求,哪位知道?
只要求大于不平衡电流,但没有具体的规定,是不是?
回复
10楼
有的还考虑了高次谐波的影响,具体可参考《建筑物电气装置500问》中相应章节。
回复
11楼
03D201-4 10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装,有关于变压器低压侧出线选择。D,yn11接线时,相线与中性线是等截面的
回复