福州供水实践发现,小区室外消防环网大量死水或滞留,水质恶化,甚至回流污染到小区外市政管网。根据新的《建筑给排水设计规范》,这种情况下小区室外环网之间应有有效的物理隔断。可采用:1.防污隔断阀。2.室外消防采用临时高压系统,利用室外消防水池进行有效隔断。请教,对于多层住宅的小区,如采用室外消防临时高压系统:1.室内外消防能否合用一套增压系统,一套消防环网(小区室外部分)?2.如能合用,临时增压系统的压力如何确定?
福州供水实践发现,小区室外消防环网大量死水或滞留,水质恶化,甚至回流污染到小区外市政管网。根据新的《建筑给排水设计规范》,这种情况下小区室外环网之间应有有效的物理隔断。可采用:1.防污隔断阀。2.室外消防采用临时高压系统,利用室外消防水池进行有效隔断。请教,对于多层住宅的小区,如采用室外消防临时高压系统:
1.室内外消防能否合用一套增压系统,一套消防环网(小区室外部分)?
2.如能合用,临时增压系统的压力如何确定?
3.根据消防队员的灭火习惯,火灾时要么在室外进行登高扑救,要么在室内利用室内栓灭火。如果采用室外临时高压系统后,可以满足火灾时室外扑救的水压水量,那么从简化系统,节约造价考虑,室内消火栓系统是否可以取消?(当然,要委屈消防队员改一改他们的灭火习惯)
2楼
我们现在的大多数厂区都是这样考虑的!很好的一套系统!
回复
3楼
水婕同志:
1. 9层住宅,层高2.8,楼高25.2米。
2. 19mm水枪,充实水柱10米,采用65mm麻织水带,长20米,最不利点消火栓口所需
压力17.4米。
3. 9层与最底层消火栓高差22.4米(按25米算),DN65消防立管,5L/s消防水量,水
头损失2.35米,即最底层消火栓口水压25.2+17.4+2.35=45米。
4. 我的计算结果,底层消火栓的动水压没有超过50m,为什么要减压呢???
5. 结论:您老人家也有算错的时候!
回复
4楼
to 堕落天使:
如果室外采用临时高压能保证火灾时建筑物的室外灭火,是否考虑过不设室内系统?
省一点算一点,而且理论上可以解释的过去啊!
回复
5楼
低层还好,
回复
6楼
我做过一个工程,就是室内外消火栓合用一套系统。
回复
7楼
几个观点:
1.大多数九层均超过24米, 并非多层
2.临时高压需要一个高位水池或水箱, 是否考虑设置何处?
3.同意guangxin_lin 用不着减压
4.只要满足设计水量水压, 可以室内外合用一套临时高压系统
5.也可以考虑常高压系统, 如果条件允许!
回复
8楼
我有几点看法:
1。室内消火栓是火灾初期自救的主要保障,怎么能不设呢?
2。若地块不太大,我想应可以合用一个系统,但面积太大的话水头损失也会大,也就不合算了吧。
回复
9楼
《建规》修订稿中提出:超过6层的单元式或塔式建筑,可设置干式消防竖管。干式消防竖管只在建筑室外首层设置便于消防车供水的快速接口,建筑物内也就相应取消了消防水箱、消防水池和消防水泵。由此可见室内消火栓的火灾初期自救作用已受怀疑!
回复
10楼
想指出的是:单纯追求水量、水压的供水时代已经过去,供水水质时代已经到来!这一点,从新近修订的《建筑给排水设计规范》中增加的水质内容可以看出!想请教各位同行,对于小区室外消防环网的死水、滞留造成的水质污染,有何灵丹妙药???
回复
11楼
在市政保护半径150M以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不再设置室外消火栓;室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个消火栓的用水量按10~15计算。
所以对于单栋建筑,超过30L/S,也只需要3个消火栓,所以是不是应该和室内消火栓合用,要不多不划算啊。
我是刚刚从学校出来,懂的太少了。还没有做过高层的建筑,请大家不要见笑!
回复