请教,消防方面的问题
wdh
wdh Lv.2
2003年06月20日 10:25:34
只看楼主

我做了一个工程,底层是铺面的七层住宅,我只在楼梯间考虑了消火栓,在铺面里设了灭火器。这样合理么?

我做了一个工程,底层是铺面的七层住宅,我只在楼梯间考虑了消火栓,在铺面里设了灭火器。这样合理么?
wdh
2003年06月20日 10:41:40
2楼
各位高手请多指点!
回复
wdh
2003年06月20日 10:44:43
3楼
该建筑是砖混结构,铺面都是小间的。面积都在十多平米。希望给予指教。
回复
2003wjl
2003年06月20日 10:53:05
4楼
不行,底层商店应设室内消火栓,如单间店铺大于300M2,则应按综合楼设防。
回复
lanqwgl
2003年06月21日 01:13:21
5楼
我做的设计跟你差不多,我就只在楼梯间设消火栓。没问题!(不过只在我这边)
回复
xujingya
2003年06月21日 20:54:12
6楼
要设
回复
wdh
2003年06月23日 11:00:35
7楼
铺面那么小,设消火栓不可能每个铺面都设吧?
回复
小陈
2003年06月23日 17:48:00
8楼
消火栓可设室外
回复
sn_12
2003年06月25日 10:30:44
9楼
铺面内要设消火栓,而且要保证两股水柱。
回复
2003fk
2003年09月01日 10:22:56
10楼
我觉得不用,楼主的方法完全可以
回复
wenqy
2003年09月01日 11:08:28
11楼
同意楼上意见
回复