市政管道工程闭水试验
yuanna1
yuanna1 Lv.4
2011年08月29日 16:13:20
只看楼主

本人是刚入行的新手,在这里想请教各位前辈一个问题:在做市政无压管道闭水试验的资料时,设计水头是管底标高加管径么?应该怎么确定设计水头?

本人是刚入行的新手,在这里想请教各位前辈一个问题:在做市政无压管道闭水试验的资料时,设计水头是管底标高加管径么?应该怎么确定设计水头?
hejia2094
2011年09月02日 12:42:28
2楼
GB50268-2008《给排水管道施工及验收规范》P162
钢管 工作压力P,试验压力 P+0.5,且不小于0.9MPA
球磨铸铁管 工作压力P小于等于0.5,试验压力为2P,;P大于0.5,试验压力为P+0.5
预应力钢筋混凝土钢筒混凝土管,工作压力P小于等于0.6,试验压力为1.5P,P大于0.6,试验压力为P+0.3
回复
hejia2094
2011年09月02日 12:49:48
3楼
GB50268-2008 P167页 无压管道:
1:试验管段设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验管段上游管顶内壁+2m计;
2:设计水头超过管顶内壁时,试验水头以设计水头+2m计;
3:计算出的试验水头小于10m,但已经超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;
回复
hzx00770000
2011年09月03日 13:42:50
4楼
新手~四处学习看看~
回复
8700310
2011年09月04日 15:11:09
5楼
学习下…………
回复
wangyan2712298
2011年09月05日 14:12:27
6楼
做了几年了,每次只在施工图设计说明里面写上闭水试验,具体怎么做我都没了解过,罪过啊
回复
liuqiang1006
2011年09月06日 10:57:49
7楼

解释的很详细。

火上漂:还是没说到重点的地方,规范上的第1,2点主要还是以设计水头有没有超过管顶内壁,问题是设计水头怎么确定?第3点,计算出的试验水头小于10m,又是怎么回事?

回复

相关推荐

APP内打开