高手求助!我司有一套氨制冷系统,最近老是出现蒸发器供液量不足
xiaofufu19840701
2011年08月29日 15:43:34
来自于制冷技术
只看楼主

头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???

头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???
免费打赏
lvcm
2011年08月30日 22:10:31
12楼
楼主说了半天还是没说清楚蒸发器的形式。“盘管式的换热器”是否那种卧式管壳式蒸发器?像这种蒸发器你是直接膨胀供液的吗?这种方案非常不好,直接膨胀供液,浪费了蒸发器的有效面积,并且为了不致回汽过湿,还要有一部分面积用作过热。如果真的排除了供液上的问题,那么像这种用了几年的卧蒸多多少少会出现换热效果变差的现象。
像这种设备应该淘汰了,现在都采用氨分板换模块,结合自控阀门,效率非常高。如果是纯粹的水系统还可以采用水帘式蒸发器,氟利昂并联机组,可以使出水温度达到1~2℃。
回复
xiaofufu19840701
2011年08月31日 06:52:36
13楼

您说的是冷却薄板换热吗?
回复
诺尔制冷
2011年08月31日 06:56:58
14楼
应该是螺旋蒸发器,重力供液系统。也许是管路设计口径不够大吧?拿出照片来分析下。

[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-8-31 06:58 编辑 ]
回复
lvcm
2011年08月31日 10:36:22
15楼


板式换热器,开、闭式水系统均适用
上海英特尔板换2.jpg


水帘式蒸发器,只能用于开式水系统,不用担心结冰,清洗容易,见过的人不多吧?

P3190214.JPG
回复
阎良人
2011年08月31日 10:59:08
16楼
你可以这样试一下,1,假如你是氨液通过浮球阀供液的方式,那可能是浮球阀型号小(阀内过液孔小)更换大号, 2, 浮球阀内过液孔堵塞,打开清洗浮球阀,3。如果检查所用阀门正常,那有可能使系统氨液少不能够保证循环,
回复
johnparker
2011年08月31日 14:14:34
17楼

附件是我找到的浮球阀控制液位的图,我说的是1SVA阀是否有人调小了,如果这个可以排除,那就是在设计的时候末端用冷端的负荷跟压缩机的产冷负荷没有匹配好,之前没有问题是工厂的用冷端没有满负荷运行。这就没办法解决了。
回复
johnparker
2011年08月31日 14:22:36
18楼
蒸发器供液量不足同时伴有吸气压力升高的现象。
回复
hanchu567
2011年09月02日 11:29:14
19楼
你看一下气液分离器下面的阀门是否有堵塞
回复
hanchu567
2011年09月02日 11:30:39
20楼
回复
hanchu567
2011年09月02日 11:32:00
21楼
你可以这样试一下,1,假如你是氨液通过浮球阀供液的方式,那可能是浮球阀型号小(阀内过液孔小)更换大号, 2, 浮球阀内过液孔堵塞,打开清洗浮球阀,3。如果检查所用阀门正常,那有可能使系统氨液少不能够保证循环,希望对你有用
回复

相关推荐

APP内打开