1、系统概况:15T热水锅炉 总供热面积约86000平方米 分3主干管 循环水泵为2台75KW扬程50m 流量400立方/小时 高位水箱为9立方 2、问题描述楼房5层用户反应不热 若加管道泵后就没有问题了 但噪音太大 拆开5层管道可以感觉到水明显没有压力 用手就可以堵住请高手指点如何解决给问题,谢谢!
1、系统概况:
15T热水锅炉 总供热面积约86000平方米 分3主干管 循环水泵为2台75KW扬程50m 流量400立方/小时 高位水箱为9立方
2、问题描述
楼房5层用户反应不热 若加管道泵后就没有问题了 但噪音太大 拆开5层管道可以感觉到水明显没有压力 用手就可以堵住
请高手指点如何解决给问题,谢谢!
12楼
循环泵参数够用,扬程也是真不小,末端压力较小,先看系统静压定压是不是能满足最高层供水,高位水箱高出最高点多少米?排除这个就看水力平衡,关小近端管道,实在不行就换装流量调节阀门。供暖问题永远都离不开“水力平衡调节”。
回复
13楼
学习了以后在北方工作会用到的
回复
14楼
那明显的是五层的支线管道堵了,清理管道,冲洗一下绝对解决 还有是不是把户内供回水接反的情况
回复
15楼
感觉是定压的问题,看定压高度多少,系统循环水泵选的足够大了
回复
16楼
水泵流量、扬程足够,不是水泵的问题,建议检查管路是否堵塞,高点排气。
检查楼栋入口管路阀门是否处于部分关闭状态。
回复
17楼
学习!学习了!
回复
18楼
热水供热系统用膨胀水箱定压时,膨胀水箱应设在供热区域内最高建筑的最高点,检查一下膨胀水箱是否在最高建筑的最高点。
回复
19楼
一般是堵,但楼房装潢,确实 不好处理,最好能找见关键位置,进行处理,运行时系统净水运行很关键
回复
20楼
该系统的静水压高度如何,如过低则是系统定压问题,如排除这种情况,测一下楼进出水压差,如压差不足就调一下系统平衡
回复