【求助】小区锅炉采暖顶层不热问题
frank604
frank604 Lv.2
2011年08月29日 10:27:09
来自于采暖供热
只看楼主

1、系统概况:15T热水锅炉 总供热面积约86000平方米 分3主干管 循环水泵为2台75KW扬程50m 流量400立方/小时 高位水箱为9立方 2、问题描述楼房5层用户反应不热 若加管道泵后就没有问题了 但噪音太大 拆开5层管道可以感觉到水明显没有压力 用手就可以堵住请高手指点如何解决给问题,谢谢!

1、系统概况:
15T热水锅炉 总供热面积约86000平方米 分3主干管 循环水泵为2台75KW扬程50m 流量400立方/小时 高位水箱为9立方
2、问题描述
楼房5层用户反应不热 若加管道泵后就没有问题了 但噪音太大 拆开5层管道可以感觉到水明显没有压力 用手就可以堵住

请高手指点如何解决给问题,谢谢!
免费打赏
frank604
2011年08月29日 11:02:46
2楼
补充:循环水泵是安装在回水上的 假如在供水上再加个泵可以不 可以的话需要注意什么
回复
xsdsky
2011年08月29日 13:45:12
3楼
那明显的是五层的支线管道堵了,清理管道,冲洗一下绝对解决 还有是不是把户内供回水接反的情况
回复
frank604
2011年08月29日 15:35:18
4楼
为什么呢?可以解释下吗?
回复
wangj2006
2011年08月29日 16:35:34
5楼
系统出现堵塞,或者平衡阀等阀门没有调节,造成末端回路阻力过大,水泵扬程不足。把备用泵也运行起来,让整个系统大流量小温差运行,不节能,但能解决问题,5层肯定会热,可以做为临时运行方案使用,到检修期时一定要查找问题。
回复
w5208833
2011年08月29日 16:59:11
6楼
请仔细说一下,系统定压是多少?所有五层都不热,还是只有一栋五层不热?
回复
zhouxiaob
2011年08月29日 22:07:05
7楼
锅炉侧应该没有问题,如果用户侧做了双管系统,局部不热是常见的。流量加倍或许能改善。
回复
农民
2011年08月29日 23:05:21
8楼
你介绍得太粗,没法了解真实情况。比如:供的8。6万是一栋楼还是多栋,是办公、商业还是住宅。室内采暖系统图的型式等很重要。锅炉房设计的水泵杨成有点高,但这不是顶层不热的原因。个人感觉是膨胀水箱定压出现问题了。导致系统内溃水,顶层产生气度。建议你先检查膨胀水箱。
回复
dongruilin88
2011年08月30日 09:17:27
9楼
若加管道泵能解决问题,考虑这两点,一、系统施工过程中堵塞,二、外网入户处阀门井供回水压差太小,也就是平衡性太差,这样加循环泵在阀门井供水管上,改善压差,但如水泵扬程选择太大,影响周围采暖,你可以在入户阀门井处测量一下压差,
再者介绍一下系统或附图就好判断点,
回复
www100613
2011年08月30日 11:52:26
10楼
高点放气!!!!!!
回复
luckylx
2011年08月30日 13:35:25
11楼
回复