锅炉房采暖循环泵两用一备与一用一备
zcyds2005
zcyds2005 Lv.3
2013年01月29日 15:43:52
来自于采暖供热
只看楼主

如题,如何评价两者的优劣?我个人倾向使用两用一备,不用使用变频,可以根据室外温度调节开启某一台泵。

如题,如何评价两者的优劣?我个人倾向使用两用一备,不用使用变频,可以根据室外温度调节开启某一台泵。
免费打赏
zcyds2005
2013年01月30日 10:15:37
2楼
:'(,是不是没表达清楚啊,盼群里好心人解答指点
回复
kingxie999
2013年01月31日 12:20:34
3楼
一用一备 两台运行效率并非是两台总和,所以一台运行变频调节 跟情况变流量和温度结合调节更节能
回复
jian8-2
2013年01月31日 14:42:29
4楼
泵按正常配置,然后用变频还是有很多优点的。省电 省泵 总之好处多多的。
回复
jqm0819
2013年01月31日 18:33:56
5楼
大家好!我家地暖噪音很大,关闭我家暖气也有,得把楼上的暖气也关闭才没有声音,请问是否循环泵没调试安装好?万分感谢大家!
回复
beyond1359
2013年02月01日 07:25:17
6楼
楼主是不明白为什么两用一备

因为通常是两个板换,设备之间1对1
1用1备你怎么能保证两个板换之间水量平衡?1个堵了1个超载怎么办
回复
zwh880
2013年02月01日 15:53:09
7楼
几用几备是根据系统来确定的,没有最好,只有那一种更合适,更优。所以说这不是以个人喜好为判断标准的。
回复
fsb427
2013年02月04日 09:58:44
8楼
根据负荷大小和负荷的大小变化范围的大小定比较合适
还有空间大小
回复
kingxie999
2013年02月04日 14:18:06
9楼
jqm0819 发表于 2013-1-31 18:33 大家好!我家地暖噪音很大,关闭我家暖气也有,得把楼上的暖气也关闭才没有声音,请问是否循环泵没调试安装 …关小楼上的就行了
回复
jqm0819
2013年02月05日 20:54:15
10楼
kingxie999 发表于 2013-2-4 14:18 关小楼上的就行了谢谢您!关小了也有噪音,现在把我家和楼上都关闭也有噪音,把单元都关闭才没有噪音,就像烧水快开了似的那种声音,还有呼呼震动传导的声音!请帮忙分析下是什么原因?多谢!
回复
wanghaojg
2013年02月07日 16:49:02
11楼
根据负荷运行情况,如果您选用两用一备的满足室外常时间运行情况是可以的,这要具体情况确定。但是,建议水泵尽量少。最对不要超过5台,含备用本。锅炉和泵最好一一对应。另外,还是用变频的方式好处更多一些。