设备容易573KW,计算电流870A的配电柜进线,该怎么选啊可不可以用2条(5*240)?

设备容易573KW,计算电流870A的配电柜进线,该怎么选啊
可不可以用2条(5*240)?
免费打赏
rongdog
2006年07月03日 17:53:57
12楼
直埋选择YJV22-3×(4×185+1×95)较宜!
用单芯电缆较三芯四芯电缆好!不仅仅是施工方便,还有可改善柜内密集的终端连接部位的安全间距,对长线路情况可减免接头,利于提高线路工作可靠性!多年的电缆运行实践显示了接头故障占电缆事故中相当高的比例,所以不应只注重单芯与三芯投资的差异,还应注重技术性!
回复
yangjingang
2006年07月03日 19:50:13
13楼
看你这柜子的上及电源是什么,如果是发电机请按发电机的容量来计算,是否是防爆场所配电,如果不是用3根3X185就可以
回复
momo6950
2006年07月05日 21:21:02
14楼
不是发电机用的,是个油漆厂的,有防爆的要求
回复
wxw2007
2006年07月10日 08:03:10
15楼
我同意用300的电缆N PE是其一半
回复
lh-w229
2006年07月12日 10:28:41
16楼
400和300截面的电缆,怎施工?难!
回复
gebitutom
2006年07月14日 09:18:50
17楼
400和300截面的电缆,?当然可以啦!不过请考虑施工?
回复
lishuangtai2003
2006年07月14日 11:10:07
18楼
在照明线路中相序不是完全平衡N线电流也很大,所以选择4+1,N线和相线选择同样的截面,PE线选择相线的一半的截面.
在动力的线路中都是选用3+2的
回复
qqjj77
2006年07月14日 15:28:59
19楼
如果电缆是放在空气中的可考虑 采用VV22-630平方毫米单芯电缆(扁平型)载流量920A
回复
luozc8610804
2006年07月15日 14:52:25
20楼
1、你没有说明变压器与配电柜之间的距离,如果较近就用铜排或铝排做进线,既安全又省料!
2、如果实在不方便用铜\铝排接线,那就要用单芯铜电缆1*400三根做火线+1*240二根做PE及零线,采用穿管(直埋)的方式架设.
回复
luozc8610804
2006年07月15日 14:58:53
21楼
再者,你所计算的电流是不正确的,没有考虑设备的功率因数,如果你的功率因数低于0.95,在考虑设备满载的情况下,你所选定的电缆截面还要在400mm2的基础上增加