如何选择低压配电柜的进线呢?
momo6950
momo6950 Lv.2
2006年06月28日 09:59:48
只看楼主

设备容易573KW,计算电流870A的配电柜进线,该怎么选啊可不可以用2条(5*240)?

设备容易573KW,计算电流870A的配电柜进线,该怎么选啊
可不可以用2条(5*240)?
免费打赏
fchzheng
2006年07月15日 15:17:57
22楼
像这样大的电流,应考虑2路或3路进线了,如果非得1路进线,电流这么大,应该考虑单芯电缆了。交联的。
回复
tao_001619
2006年07月15日 22:55:46
23楼
变压器进低压开关柜时就应该采用铜母线连接,如果情况允许的话,直接用铜母线或400的单根电缆线作为相线进线,N线和PE线减半
回复
wenzhonghua-163
2006年07月16日 20:09:30
24楼
3*(2*(1*300))+2*(1*240),采用这样的单芯电缆施工较易。
回复
2832566
2006年07月17日 09:34:06
25楼
7*ZRVvV-300mm足够!
回复
ljs1399
2006年07月18日 17:09:16
26楼
建议用单芯电缆比较经济.或用封闭母线.不用5*240的电缆损耗大不经济.
回复
lee1211@co163
2006年07月25日 15:47:49
27楼


按这种表示方法是否就是3根4芯的185平方毫米电缆并联?那总截面积是否3X185=555平方毫米?然后总载流量还要X0.7,那就只有相当YJV22-3X400平方毫米电缆的载流量啊,只有638A, 怎么可以过870A的电流呢?

如果是采用单芯电缆 是否应写成YJV22-3×(4×(1×185+1×95)),这样并联后就可以达到YJV单芯400平方毫米电缆的载流量,约为870A.

请各位前辈指教能否按小弟写的去理解?
回复
zhuping-01
2006年08月02日 13:12:52
28楼
有没有考虑设备的功率因数和接头故障,注意防爆场合,我建议用3*400M2+2*240M2
回复
zhuixing-1188
2006年08月02日 14:06:11
29楼
相线用单芯240mm2的双拼,零线和地线用单芯240mm2。
回复
zhangjin00s
2006年08月08日 14:11:51
30楼
30KVA的ups应该有什么样的电缆来引入???
回复
zxf7788258
2006年08月08日 14:29:18
31楼

母线怎么施工。有多少距离?
回复

相关推荐

APP内打开