【求解】关于电压互感器VV型接法的二次线问题?
没有尾巴的猫
2011年08月28日 18:46:52
来自于变压器
只看楼主

电压互感器的型号是JDZ9-10 10/0.1/0.22KV,采用VV型接法,二次侧接在10/0.1的电压表上,送上电以后,电压表上显示的是6KV,我觉得应该是10KV才对。如果说是相电压也说不通啊,二次侧又没采用星形接法,又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端,导致形成了电压表现实的是相电压,求高手解答!!!!

电压互感器的型号是JDZ9-10 10/0.1/0.22KV,采用VV型接法,二次侧接在10/0.1的电压表上,送上电以后,电压表上显示的是6KV,我觉得应该是10KV才对。如果说是相电压也说不通啊,二次侧又没采用星形接法,又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端,导致形成了电压表现实的是相电压,求高手解答!!!!
免费打赏
没有尾巴的猫
2011年08月30日 19:44:40
12楼
很感谢!问题已经找出来了,是接线工的粗心。
回复
没有尾巴的猫
2011年08月30日 19:45:14
13楼
很感谢!问题已经找出来了,是接线工的粗心。
回复
没有尾巴的猫
2011年08月30日 19:45:53
14楼
很感谢!问题已经找出来了,是接线工的粗心。
回复
an_day
2011年08月30日 22:03:32
15楼
咋回事?,请说清楚些。
回复
没有尾巴的猫
2011年08月31日 08:51:52
16楼
接线工把220V端子的dn端给接到电压表上了,导致电压表测出来的是相电压
回复
an_day
2011年08月31日 13:39:17
17楼

"又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端."
一切皆有可能。
回复
jlljll2007
2014年11月23日 15:49:27
18楼
:lol:victory:
回复