电压互感器的型号是JDZ9-10 10/0.1/0.22KV,采用VV型接法,二次侧接在10/0.1的电压表上,送上电以后,电压表上显示的是6KV,我觉得应该是10KV才对。如果说是相电压也说不通啊,二次侧又没采用星形接法,又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端,导致形成了电压表现实的是相电压,求高手解答!!!!
电压互感器的型号是JDZ9-10 10/0.1/0.22KV,采用VV型接法,二次侧接在10/0.1的电压表上,送上电以后,电压表上显示的是6KV,我觉得应该是10KV才对。如果说是相电压也说不通啊,二次侧又没采用星形接法,又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端,导致形成了电压表现实的是相电压,求高手解答!!!!
2楼
V V接线,你的B相接入了吗?请检查一、二次的接地情况;还有核对二次接线。
回复
3楼
如果接线没错,就看一次回路有缺相没有,表显示都为6KV?
回复
4楼
一次线没问题,10KV高压电都送到了,三个表都显示6KV
回复
5楼
B相接入了,二次线B相接地,一次线不用接地吧?要么就是接线工把二次线接错了
回复
6楼
画了半天图,始终没理解,怎么会?
建议楼主用万用表直接测量电压表、PT二次端子。是否为100V。
坐等真相。
回复
7楼
量过,还是60V
回复
8楼
因该是两个互感器二次并接出错。。。。。
回复
9楼
如果接错的话,二次达不到100V,对微机保护器会有影响吗?PT有保护和测量作用。
回复
10楼
还有可能在二次上时,A相的线是S1接对的,二在B相时是不是S2和和对应的C相的S1接在一起的,而是接在C的S2上,检查一下,另你的一次为10KV吗?
回复
11楼
本来接错了,被我改过来了,一次是10KV,我今天去量了下空气断路器,三相之间是100V,唉,接线工的问题,害得我跑那跑去的。感谢了啊!