低压母线槽的PE线能用外壳代替吗?
tely-007
tely-007 Lv.8
2006年06月27日 16:38:23
只看楼主

有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?

2006年07月06日 14:33:26
52楼
我觉得不行!PE线按规范应单独设置。同意51楼的说法,因为这样安全,从技术安全的角度说,规范是最重要的
回复
yhc801212
2006年07月07日 10:42:10
53楼
外壳可以作PE线?请老兄拿出规范几条几款来。
回复
cpe_caifeng
2006年07月11日 01:45:10
54楼
我认为不可以利用母线槽外壳做为接地线,金属母线盒是应该接地的,但是却不能代替专用的接地线,既然设计为三相五线就应该要求厂家增加母线,工程必须严谨.
回复
dxl971028
2006年07月12日 09:52:57
55楼
母线外壳可用作保护接地,但不能用做工作接地
回复
kc2
2006年07月17日 17:35:54
56楼
可有强制性要求不可以做PE线?
我现在在做成本控制吖,这些种种的省钱事情都不太清楚吖,请大家给予明确一下。
虽然4线跟5线价格不是相差很远,但是能省则省嘛。没什么必要去浪费。
回复
yythd
2006年07月18日 21:46:51
57楼
外壳接地,不能做地线,如果能的话,电线管也可做地线了
回复
dan_long8
2006年07月19日 09:17:35
58楼
设计是三相五线,就必须是5排
回复
lzccm
2006年07月19日 17:04:12
59楼
我同意16楼的.PE线应是单独的线.厂家的说法是错误的
回复
bugcandy
2006年07月27日 03:06:05
60楼
国内一般厂的产品不可。
回复
e2006
2006年07月27日 09:39:38
61楼
当然可以,外壳作PE和井道内敷扁钢一样的
回复

相关推荐